Aktueller Inhalt von matticheck

  1. M

    Step 7 Fehlersichere Analogeingänge mit S7-1200F oder S7-1500F

    @Michitronik das ich mit TIA auch 300er und 400er projektieren kann ist klar.! Darüber hinaus bin ich nicht deiner Meinung das ich mit eine IM 153 an eine 1500er CPU anschließen kann, ebenso kann ich keine IM155 an eine 300er CPU anschließen und auch nich F-AI direkt mit einer 1500er CPU. Zu...
  2. M

    Step 7 Fehlersichere Analogeingänge mit S7-1200F oder S7-1500F

    Marcel, die einzige F-Baugruppe für die ET200AL ist die 6ES7146-5FF00-0BA0, die hat aber keine Analogeingänge
  3. M

    Step 7 Fehlersichere Analogeingänge mit S7-1200F oder S7-1500F

    Max, die SM 336 4GE00 ist die klassische F-Analog Baugruppe der S7-300 oder über ein ET200M an der S7-400 einsetzbar. F-Anlaog über ein Fremdsystem zu benutzen könnte sicherlich eine Alternative sein...
  4. M

    Step 7 Fehlersichere Analogeingänge mit S7-1200F oder S7-1500F

    Ist denn meine Annahme richtig das F-Analog bei TIA nur über ET200SP geht?
  5. M

    Step 7 Fehlersichere Analogeingänge mit S7-1200F oder S7-1500F

    Welche Möglichkeiten bieten die S7-1200 und 1500 in Sachen fail safe Analogeingänge. Wenn ich es richtig verstehe geht das nicht mit den Normalen F-CPU´s, sondern nur mit den I/O System ET200SP. Ich muss Fhelrsichere SPS zusammenstellen und überlege ob ich das mit einer klassischen S7-300 mache...
  6. M

    Sicherheitssteuerung gesucht

    Alternativ kannst Du noch HIMA Steurungen nehmen, die sind das non-plus Ultra in Sicherheitstechnik. Ich persönlich würde alles mit einer S7-300 machen, da komme ich noch an alle teile ran, z.B CPU 315F-2DP, dazu SM326, SM 336 + Stndardbaugruppen. Kannst mir gerne eine PM schicken, dann stelle...
  7. M

    Sicherheitssteuerung gesucht

    siehe unten
Zurück