Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo
ich habe ein Problem und zwar wollte ich jetzt mit tia V13 und WinCC Runtime advanced ein Projekt erstellen.
Das Problem ist aber wenn ich Runtime starten will sagt er, "Die Rechte für den angemeldeten Windows Benutzer sind nicht ausreichend." Welche Rechte brauch ich genau da ich keine...
Hi allerseits
ich wollte mal fragen ob Tia WinCC Runtime Advanced V13 sp1 auch auf Windows 8.1 32bit (nicht pro)
läuft weil auf der Webseite steht das nur mit pro und 64 bit?
danke im voraus
Mfg Matze
hi
hast du den Fehler gefunden hab im Moment das selbe Problem obwohl ich alles so wie immer gemacht habe. Ich habe die aktuelle 1214c (...1HG40-0XB0) und tia v13 sp1 update2.
jedes für sich aber wenn ich zb. ein Ausgang schalten will tut sich nichts.
mfg
Edit: Fehler gefunden hatte pc neu...
wie ich die Visualisierung dann umsetzte kann ich ja später entscheiden aber ich interessiere mich ja für ein Panel-/pc/Monitor und dafür hätte ich gerne vorschläge
mfg Matthias
Hallo allerseits
ich hol jetzt auch mal den Thread aus der Versenkung da ich jetzt auch vor hab meine derzeit in bau befindliche Eigentumswohnung zu automatisieren ich habe dafür schon eine 1214c besorgt das derzeit einzige Problem was ich hab ist ein geeignetes gerät für die Visualisierung zu...
Also ich habe die +24V über einen 2.7Kohm widerstand und
die Sensoren direkt auf den eingang an der SPS gelegt wie OB1 beschrieben hat und es Funktioniert:ROFLMAO:. die sensoren schalten zwar mit nur 15V aber das ist ja egal.
Danke an alle:TOOL:
mfg Matze
plentman is ein kollege von mir hat thema eröffnet.
zu deiner frage zwei schütze ,logo mit zeierweiterungen,vier laser sensoren,
3 induktive sensoren ,3 lampen und 4 ventilspulen.
1. Das ist bei 4 eingängen so da ich den sensor in vierfache ausfürung habe.
und ich habe die eingang schon getestet die funktionierten
2. es ist ein 4 Draht sensor den ich wie vom hesteller vogegeben angeschlossen habe (braun+ blau- Schwarz signal weis nicht benotigt der ist zum externen...
ich habe das Netzteil für die Logo 6EP1 332-1SH42 24V 2.5A.
Gemessen habe ich die Spannung einmal als die Steuerleitung nicht an der Logo angeschlossen war, mit demergebniss 23V. und als er dann angeschlossen war und ich am eingang gemessen habe waren es nur noch 4v