  1. M

    Step 7 S5-Timer VIMP mit seltsamen Verhalten

    Hallo harald, Es ist eine MÖGLICHE Erklärung. Ich mache den Firmware-Stand auch nicht als einzigen Übeltäter verantwortlich für dieses Fehlverhalten. Wie gesagt: es eine mögliche Erklärung. Nach Rücksprache mit Kollegen werden wir morgen das Update durchführen. Mal sehen, vielleicht bringt es...
  2. M

    Step 7 S5-Timer VIMP mit seltsamen Verhalten

    Sehr fein, habe gerade mal nachgeschaut, Kunde hat FW-Stand 3.1! Somit wäre das eine mögliche Erklärung! Vielen Dank!!!
  3. M

    Step 7 S5-Timer VIMP mit seltsamen Verhalten

    Hallo Manuel, vielen Dank für die Info. Weißt du zufällig ob das auch für eine CPU 317 (6ES7 317-2EK14-0AB0) gilt? Habe da leider nichts im Siemens Online Support darüber gefunden! Viele Grüße - Matze
  4. M

    Step 7 S5-Timer VIMP mit seltsamen Verhalten

    Hallo und guten Abend! Die Nachlaufzeit ist über eine Ausschaltverzögerung realisiert! Der verlängerte Impuls kommt alle 10 Minuten für 5 Sekunden um einen eventuellen Druckabfall abzufangen. Und dieser Impuls-Timer spinnt! Habe das eben leider etwas falsch beschrieben. Tut mir leid! Viele...
  5. M

    Step 7 S5-Timer VIMP mit seltsamen Verhalten

    Hallo Volker, die Idee hatte ich auch schon, hab alles mehrfach überprüft - ohne Resultate. Habe auch noch einen Kollegen die ganze Sache gegenchecken lassen - das selbe in Grün, nichts zu finden.
  6. M

    Step 7 S5-Timer VIMP mit seltsamen Verhalten

    Hallo zusammen, hatte heute ein seltsames Phänomen. Ein Kunde hatte ein Problem mit einer nicht abschaltbaren Hydraulik. Bei genauem Hinsehen habe ich festgestellt, das der Timer für die Aufrechterhaltung des Systemdruckes (alle 10 Minuten Hydraulik für 5 Sekunden ein) ein seltsames Verhalten an...
  7. M

    Probleme mit Siemens Starter

    Super Sache. Download -> Installiert -> neugestartet -> Projekt geöffnet -> glücklich, weils läuft!
  8. M

    Probleme mit Siemens Starter

    Guten Morgen zusammen, ich habe ein großes Problem mit meinem Siemens Starter. Sobald ich ein Projekt öffne, dabei ist es egal ob ich es aus Step7 oder aus Starter öffne, kommt eine Fehlermeldung bzw. Warnmeldung, das ich es nur schreibgeschützt öffnen kann, da das Projekt von einem Programm...