Aktueller Inhalt von matze93

  1. M

    TIA SR FlipFLop speichert Werte nicht

    Hi, Fehler gefunden und behoben. Hat nicht mit meinem Programmierstil, sondern mit ein Problem von TIA zu tun. Neues Projekt anlegen. Hardware-Konfig komplett neu schreiben. FBs neu erstellen, Variablen neu deklarieren, Netzwerke reinkopieren, DBs neu erstellen. Übersetzen und in SPS laden...
  2. M

    TIA SR FlipFLop speichert Werte nicht

    Hi, nein, Variable ist als Static definiert, Querverweise zeigen nur noch lesende Abfragen, keine schreibenden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie mit den DBs kracht. Mein Versuch heute morgen wird jetzt über einen global DB führen. Verliert mein Programm an Übersicht. Kommen...
  3. M

    TIA SR FlipFLop speichert Werte nicht

    @Larry: Ja, wie gesagt, habe die SPS komplett resettet, die DBs gelöscht, neu erzeugt, Programm neu übersetzt und neu übertragen. @MSB: Ich kann morgen während der Arbeit paar Bilder hier posten. Zum klareren Verständnis: Ich mache nur eine Zustandsabfrage von Variablen wie "Anlage läuft" in...
  4. M

    TIA SR FlipFLop speichert Werte nicht

    Hi, Ich habe ein Problem mit TIA V13. Und zwar: Ich habe ein SR-FF, dass mit dem "Taster Start" gesetzt und mit dem "Taster Stopp" oder der Static Variable "Störung" rückgesetzt werden soll. Solange ich den Taster Start drücke, bleibt das FF gesetzt. Sobald ich disen nicht drücke, ist das FF...
Zurück