Aktueller Inhalt von MAuksutat

  1. MAuksutat

    WinCC flexible... Geisterverbindungen

    Ja, es gibt auch das "sinnvolle" Einfügen von Verbindungen. Aber es beginnt bereits beim nackten leeren Projekt dass nach dem Einfügen einer gewollten Verbindung eine zweite "sinnlose" dazugestellt wird.
  2. MAuksutat

    WinCC flexible... Geisterverbindungen

    Beim Projektieren mit WinCCflex erscheinen ständig Verbindungen welche ich nicht projektiert habe. Selbst unmittelbar nach der Neuerstellung eines Projekts. Hat jemand ähnliche Probleme, und sogar eine Lösung?
  3. MAuksutat

    Textausgabe auf TD (Text in Variable schreiben)

    Das ist schon klar :-) Das Problem ist, dass man maximal 8 variablen pro Bild definieren kann und damit bei acht Buchstaben Schluss ist. Ich habe auch gedacht dass es eigendlich nicht schwer sein kann, aber mich völlig verrannt.
  4. MAuksutat

    Textausgabe auf TD (Text in Variable schreiben)

    Genau vor dem Problem stehe ich auch grade. Es gibt scheinbar keine Möglichkeit Strings auszugeben. Wenn jemand es besser weis, oder eventuell eine Möglichkeit kennt wie man direkt auf den Bildspeicher zugreifen kann, ich wäre ausserordenlich dankbar.
  5. MAuksutat

    Daten von Allen Bradley nach S7

    Ich habe vor Jahren mal eine PLC5 CPU mit einer 300er Siemens über TPC/IP gekoppelt. Die Menge der Daten war zwar geringer, aber es müsste auch der genannten funktionieren. Das Ganze ist schon eine Weile her, daher kann ich mich auf der PLC5 Seite nicht mehr hundertprozentig erinnern, ich...
  6. MAuksutat

    Migration Pro-Tool --> WinCC Flex

    Hallo, wenn sich das Format und die Tasten des Zielgeräts nicht geändert haben kann das sehr komfortabel über die Konvertierungsfunktion von WinCC flexible erledigt werden, diese wird beim Starten von WinCC flexible als eine der Arbeitsmöglichkeiten angezeigt. Beste Grüße
  7. MAuksutat

    MP370 Meldefenster quittieren

    Hallo, leider nur indirekt, da durch die Quittierung auf dem Op das entsprechende Quittierbit im zu definierenden Bereich der SPS gesetzt wird. Man könnte sich also eine kleine Routine schreiben die den Quittierbereich nach Änderungen absucht und dieses Signal nutzen. Direkt das Bit für die...
  8. MAuksutat

    An FB übergebene INT-Variable als Array-Index nutzen

    Da haben wir uns missverstanden, ich meinte natürlich nicht Regeln und Positionieren, das läuft meiner Meinung nach unter Datenverarbeitung. ich meinte solche Dinge wie: U Motorschutzschalter U Reparaturschalter U Folgemotor_läuft =Freigabe Motor Mit freigabe Motor kann dann ein SCL Baustein...
  9. MAuksutat

    An FB übergebene INT-Variable als Array-Index nutzen

    Es scheint sich in eine ideologische Diskussion zu wenden, nun gut. Natürlich kann man das in AWL programmieren. Natürlich kann man hier und dort eine Milisekunde einsparen. Aber man programmiert ja nicht um sich auf die Schultern zu klopfen sondern um den Kunden zu befriedigen und...
  10. MAuksutat

    An FB übergebene INT-Variable als Array-Index nutzen

    Benutz lieber SCL! Ich habe solche geschichten früher auch in AWL programmiert. Blut Schweiss und Tränen für eine Geschichte die mit SCL ein lächeln kostet....
  11. MAuksutat

    OP7 startet immer wieder neu

    Ich hatte das Problem auch mal. Bei mir lags damals daran dass ich bei beiden OPs die selbe Teilnehemeradresse fuers MPI hatte. Nachdem ich eins von beiden umgestellt hatte wars gut. Viel Glück
  12. MAuksutat

    WinCCflexible 2005 lässt sich nicht starten

    Ich habe gestern Abend aufgegeben. Der Debugger des .net Frameworks hat einen ungültigen Prozedurenaufruf im Modul HMIEs.exe gemeldet. Irgendwas was mit "Utah" zu tun hat (weis der Himmel was das ist). Aus Wut die Festplatte gelöscht. Alles neu macht der Mai
  13. MAuksutat

    WinCCflexible 2005 lässt sich nicht starten

    Hallo ich habe ein grosses Problem und ich finde die Lösung nicht. Jedes mal wenn ich versuche WinCCflexible zu starten bekomme ich die Meldung dass die Anwendung einen nicht handlebaren Fehler produziert hat. Ich habe WinCCflexible mehrfach neu installiert, das .net Framework, die SQL Engine...
  14. MAuksutat

    WinCC 6.0 und Russisch

    Das Problem ist das csv dateien kein Unicode kennen. Du musst folgendermaßen vorgehen: 1) Stelle dein Windows so ein das alle csv dateien als russisch interpretiert werden. Systemsteuerung>Religions und Spracheinstellungen>Erweitert> Wählen sie die Sprachversion der Programme aus die Unicode...
  15. MAuksutat

    Entalpie Regelung

    Was mich mal sehr interessieren würde.... ... ist was so ein Enthalpieregler so machen soll.
Zurück
Oben