Lösung:
https://www.sps-forum.de/threads/wincc-unified-user-an-sps-%C3%BCbertragen.115720/
Hier die Kurzversion von mir die funktioniert:
Das EA-Feld führt also das Script aus.
Was wir früher im Aufgabenplaner gemacht haben, übernimmt nun das Script im EA-Feld.
Lustigerweise hat es über...
Der Testnutzer den ich angelegt habe heißt "Admin".
Die Änderung von "String" auf "Wstring" im Datenbaustein hatte ich schon im Script versucht, leider ohne Erfolg.
Den wString kann ich im DB beschreiben, sodass er dann auch im Anzeigefeld des HMI steht.
Moin,
Ich habe das selbe Problem und kann plötzlich meine Buttons nicht mehr bedienen.
Dieser Button ist durch Drag&Drop entstanden und beinhaltet die Funktion:
Wenn ich die Simulation starte sieht der Button so aus:
Ebenso wie alle anderen Schaltflächen.
Ich weiß nicht wsa ich verstellt...
Solche Bausteine nutzen wir nicht. Der simulierte Stromausfall diente im Grunde nur dazu dem Kunden zu zeigen wie er den Schaltschrank Ein/Ausschalten kann. Die Karte war kaum im Einsatz, max 10h.
Das hats gebracht vielen Dank!
Aber warum ist die Formartierung weg?
Bei google finde ich folgendes:
"Wenn während eines Schreibvorgangs ein Stromausfall auftritt, kann die Aktualisierung der Formatierungsinformationen nicht vollständig abgeschlossen werden".
Wenn ich richtig informiert bin...
Das HMI schreibt direkt in den static Bereich der Bausteine. InOut wird an der Stelle nicht verwendet.
Ich habe die Bausteine jetzt optimiert und nochmal alle übertragen, aber das Problem bleibt bestehen. Nach HMI Upload geht es für einige Zeit dann aber nicht mehr. Das HMI greift symbolisch...
Das war eine 6ES7954 - 8LE03 -0AA0 12MB für eine S7-1500 Kompakt CPU.
Die SPS konnte das Anwenderprogramm nicht mehr lesen.
Formatieren darf man die Karte ja auch nicht aber auf einer Siemens Seite wurde die Reparatur von Windows empfohlen. Das hat aber auch nichts gebracht.
Der Windows...
Guten Morgen,
ist euch schonmal die SMC hopps geangen, als Stromausfall war? Der Stromausfall wurde durch umlegen des Hauptschalters simuliert.
Was kann das für Gründe haben?
Hallo PN/DP,
danke für deine Antwort.
Stand jetzt sind die meisten IDB der FB nicht optimiert. Das werde ich ändern und hoffe dass dann das Problem erschlagen ist.
Guten Tag zusammen,
ich stehe aktuell vor dem Problem, dass meine Sollwerte die der Bediener im HMI eingeben kann, hin und wieder nicht von der Steuerung übernommen werden.
Beispiel: Der Bediener möchte die Verzögerungszeit von einem Alarm eingeben. Der Wert wird anschließend nicht von der...