Aktueller Inhalt von maxider1

  1. M

    NAch neuen Richtlinien PE in einem Metallgehäuse mit nur 24V Zuleitungen notwendig?

    Hallo Maxi, wenn das Gerät einen PE Anschluß hat ist dieser anzuschliessen = Herstellerangaben. gruss Max
  2. M

    Helligkeitsgeber gesucht

    Hallo judas78, hier sollte doch etwas dabei sein. http://www.kriwan.de/de/Gebaeudetechnik-Produkte--41,familyID__124.htm gruss max
  3. M

    Stellmotoren für Fußbodenheizung

    Diese Regelungsvariante wird auch Quasi Stetig bezeichnet. Typischerweise nimmt man die NO um bei Spannungsausfall das Ausfrieren der Wohnung zu vermeiden. gruß MAX
  4. M

    Reservedrähte im Kanal

    Twin Aderendhülsen mehrer Drähte in einer aderndhülse sind nicht erlaubt, ausgenommen man verwendet für 2 leiter TWIN hülsen. gruß max
  5. M

    Parallelbetrieb von Motoren an einem Frequenzumformer

    Ja VLT 6000 12 Rückkühltürme mit je 8 Motoren welche in 4er Gruppen von einem VLT 6000 angesteuert werden. http://www.danfoss.de Produkthandbuch unter Technische Litaratur VLT6000 Dokumentation öffnen und Seite 69 und 92 beachten. lg. max
  6. M

    Verdichter-Schaltung / Kälteanlage

    Leistungszähler Mit dem Einbau eines Leistungszählers kannst du die momentane benötigte Leistung überwachen und danach die Verdichteranzahl wählen. gruß max
  7. M

    Leitungsfarbe für 24 VAC

    bei uns ist das so: L 230 VAC Hauptstrom : schwarz N 230 VAC Hauptstrom : blau L 230 VAC Steuerstrom: rot N 230 VAC Steuerstrom: blau L 24 VAC: braun N 24VAC (Bezugspunkt Masse): braun +24VDC: dunkelblau -24VDC: dunkelblau externe Stromkreis: orange Analog - Digitalsignale - SPS...
  8. M

    Software für Danfoss-Regler

    Konverter Konverter muß nicht von Danfoss sein, RS232 auf RS484, bei den neuen Geräten hab ich auch einen USB Anschluß gesehen, werde das mal klären ob man den Konverter zu Parametrierung noch braucht. gruß Max
  9. M

    Danfoss VLT6008 Ausgangsspannung einstellen

    Einstellung FU hallo August Parameter 103 wählen Mit den Tasten auf und ab kannst du die vorgegebenen Spannungen einstellen, drücke doch mal die linke ( oder war es die rechte, habe leider gerade keine fu bei der hand) taste - die erste stelle müsste nun blinken, nochmals linke taste - die...
  10. M

    Danfoss VLT6008 Ausgangsspannung einstellen

    @gravieren laut Produktbeschreibung steht "stufenlosen Einstellung der Motorspannung" @august Habe das heute bei einem VLT6016 versucht - es ist möglich die Einstellung z.B.: 387V vorzunehmen. gruß max
  11. M

    Danfoss VLT6008 Ausgangsspannung einstellen

    siehe Produkthandbuch http://www.digitable.de/pdf-dateien/VLT6000%20Produkthandbuch.pdf Seite 93 Parameter 103 gruß max
  12. M

    Handbücher zur Planung von Schaltschränken

    Neutral Hallo Andi Recknagel, Sprenger, Schramek. Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik ist zu empfehlen. Es steht leider wenig über die E-Plannung darin. gruß max
  13. M

    Kabelverschraubungen...

    Hallo Thomas Auch für Biegeradius der Kabeln gibt es Richtlinien! Bei Kabeleinführungen von unten (Umgebungsbedienungen nicht angesprochen) sollte nichts gegen dein Vorhaben sprechen. Ist die Kabeleinführung von oben sind die Umgebungsbedienungen zu berücksichtigen. gruß max
  14. M

    software für Schaltschrankplanung?

    Marktlücke endeckt! ICH AUCH! Mal Spaß beiseite, ich glaube (glauben heißt nichts wissen) "Bitte_ein_Bit" sucht doch ein Programm für Stromlaufplan Erstellung, WSCAD kann ich empfehlen. Demoversion hier: http://www.wscad.de/website_2004/deutsch/downloads_uebersicht.php gruß max
  15. M

    software für Schaltschrankplanung?

    Welche Software ersetzt meine Leistung! zur "Erstellung" von Schaltschränken kenne ich keine Software - nur zum erstellen von Stromlaufpläne gg Aufbaupläne. mfg. Max
Zurück