Aktueller Inhalt von mb_

  1. mb_

    Step 7 Awlsim - SoftPLC

    Der Funktionsplan unterstützt derzeit noch keine CALLs und auch keine S5/S7 Timer und Counter. Du kannst aber eine Inline-AWL-Box im FUP einfügen und dort dann in AWL deinen CALL zum TON/TOF SFB machen. Die Inline-AWL-Box wird im FUP in der gleichen Reihenfolge abgearbeitet, wie alle anderen...
  2. mb_

    Step 7 Rechnen mit 32bit UInt

    Dafür braucht es keinen Trick. -D rechnet mit dem Zweierkomplement. Das ist bitweise identisch mit einer unsigned int 32Bit Subtraktion. L DW#16#FFFFFFFF L DW#16#FFFFFF00 -D ergibt DW#16#FF (unsigned 255, signed 255) L DW#16#FFFFFF00 L DW#16#FFFFFFFF -D ergibt DW#16#FFFFFF01 (unsigned...
  3. mb_

    Step 7 Awlsim - SoftPLC

    In der neusten Version Awlsim-0.58 https://awlsim.de/ gibt es wieder viele neue Features; insbesondere im Bereich des FUP. Der FUP beinhaltet nun viele wichtige Features um gängige Automatisierungslösungen zu programmieren.
  4. mb_

    Step 7 Awlsim - SoftPLC

    Ja, das wäre eine nützliche Sache. Awlsim hat eine modulare Schnittstelle zur Peripherie hin. Prinzipiell ist jede Art von Peripherie denkbar. Derzeit gibt es Module für RaspberryPi-GPIO, LinuxCNC/Machinekit und ein experimentelles Profibus-DP Interface. Wenn du oder jemand anderes Interesse...
  5. mb_

    Step 7 Awlsim - SoftPLC

    Es gibt ein neues Awlsim Release 0.56 mit vielen neuen Features. https://bues.ch/cms/automation/awlsim.html#download Darunter fallen z.B. weitgreifende Performanceoptimierungen im AWL-Kern und Erweiterungen im experimentellen FUP-Compiler und FUP-Editor. Mit dem standalone-Paket kann die...
  6. mb_

    Step 7 Awlsim - SoftPLC

    Dem interessierten und experimentierfreudigen S7-Programmierer möchte gerne ich Awlsim vorstellen: https://awlsim.de Awlsim ist eine freie (GPL) Implementierung eines AWL-Interpreters mit dazugehöriger Laufzeitumgebung. Die Software läuft auf den verschiedensten Plattformen vom Windows-PC über...
Zurück