    WinCC VBScript ASCII to String

    Vielleicht habe ich das etwas sehr unverständlich beschrieben und ja du hast recht. Es müsste in den Beispiel "char(&H33)" heißen. Zur bessere Beschreibung: Ich habe ein Struct DB aus Setzwerten und Sensornamen. Das kopiere ich per Poke_BLK in ein Array_of_Dword DB um es mit der Rezeptfunktion...
  2. M

    WinCC VBScript ASCII to String

    Okay ich habe die Lösung selbst gefunden. Es heißt: Name = Char(33) In meinen Beispiel.
  3. M

    WinCC VBScript ASCII to String

    Hallo, ich suche schon seit ein paar Stunden, aber finde keine Lösung. Ich kopiere ein Array of DWord von der SPS zum HMI. Nun ziehe ich mir die passenden Bytes raus und möchte diese in ein String umwandeln. Wie heißt die Funktion in VBScript dafür? Als Test habe ich immer versucht: Name =...
  4. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich verstehe nicht warum "GetDataRecordTagsFormPLC" bei mir nicht funkioniert. Es soll nur das Rezept im HMI von den Datenbaustein der SPS aktuallisiert werden, damit ich danach mit "ExportDataRecords" das Rezept als CSV rausschreiben kann. Leider bekomme ich...
  5. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Habe mit der Rezeptur mal ein wenig rumgespielt. Vielleicht probiere ich es mal. Mein DB, der Structs beinhaltet, kann ich nicht einfügen aber ein 0...1599 of DWord Array DB. Also könnte ich für jeden DB ein passenden Array DB anlegen und diesen dann umkopieren. :unsure: Wie funktioniert es mit...
  6. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Gibt es keine Möglichkeit ein File welches auf der MemoryCard der CPU liegt mit dem HMI per VBScript umkopieren? Oder kommt man vom HMI nicht an die MemoryCard der CPU heran?
  7. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Relativ selten und zufällig von einer Person die nichts mit SPS'en zutun hat. ca. 1 mal im Monat. Für SPS haben wir kein Backup-Tool im Netzwerk. Sowas läuft entweder "manuel" durch Notebook mit TiaPortal. Oder halt ein File schreiben auf die Memory Card der CPU. größter aktueller DB hat: 2640...
  8. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Habe ich auch gerade gelesen. Ist sehr interessant für eventuelle andere Anwendungen. Danke. Aber ich möchte die Aktuallwerte sichern und nicht die Initialwerte. Und das sieht mir nach einer Kompletsicherung des SPS Projektes aus.
  9. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Läuft das auch Autonom oder muss jemand das Programm starten und die Dateien sichern? Inwiefern? Ist sehr Fehleranfällig?
  10. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Den FTP-Client habe ich auch schon gesehen. Leider funktioniert er nur ab TIA v17, wenn man die S7-1500 ohne CP betreibt. Würde ich als Notlösung in betracht ziehen. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
  11. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Es soll nur gesichert werden, egal ob Binär oder lesbar in CSV. Es dient nur als Backup zum wiederherstellen. Das wichtige ist es soll ohne menschliches zutun passieren und kein Programm für eine Windows Maschine, den bei uns ist alles Linux und ein geschlossendes System (offline). Das...
  12. M

    TIA automatisches sichern von Datenbaustein S7-1500

    Ich suche nach einer Möglichkeit mehre Datenbausteine außerhalb der CPU zu sichern. Aktuell verwende ich eine ET200SP CPU 1512 F-1 und TP700. Aktuell läuft es so das ich eine Funktion geschrieben habe die die Datenbausteine in eine Binär Datei auf der Memorycard der CPU ablegt. Hatte auch eine...
  13. M

    TIA WinCC - AutoFill Funktion bei Balken

    Super! Jetzt klappt alles und ich Spare mir haufen Arbeit. Ein großen Dank nochmal an elsteiner13. :) Zum Abschluss Kurze Beschreibung wie ich es gemacht habe falls es jemand auch mal brauch: - Man muss ein Extra Datenbaustein für das Touchpanel anlegen wo die Template Seite (Bild) darauf...
  14. M

    TIA WinCC - AutoFill Funktion bei Balken

    Erstmal ein weiteren Dank für die vielen Antworten! Soweit habe ich das jetzt hinbekommen ich hänge jetzt nur noch an ein Problem. Ich erkläre mal was ich gemacht habe: Als Hardware wird die CPU ET200SP 1512 F-1 PN genommen. Die Temperaturen werden Direkt an das ControllSystem über OPC-UA...
  15. M

    TIA WinCC - AutoFill Funktion bei Balken

    Danke für deine Schnelle Antwort. Ich nutze WinCC im TIA Portal v14. hmm die Idee von dir klingt sehr interessant. Ich glaube im groben habe ich es verstanden. Ich werde mal ne Nacht darüber grübeln. Ich melde mich vielleicht noch mal bei dir. Danke nochmal.