Aktueller Inhalt von mck

  1. M

    Freigabe von Einschaltverzögerungen (SE) nach Ablauf

    Hallo hucki, ja...den Passus in der S7-300/400 Beschreibung hatte ich auch gelesen. Da dort vom "Flankenmerker" geredet wird, bin ich davon ausgegangen, dass mit "FR" der nachfolgende Startbefehl "vergisst", dass bereits eine Flanke aufgetreten ist und bei VKE=1 wieder eine Flanke sieht...
  2. M

    Freigabe von Einschaltverzögerungen (SE) nach Ablauf

    Hallo hucki, vielen Dank für die Erklärung! Du hast natürlich völlig Recht; ich habe in meinem Beispiel die Ladeoperation vergessen...sorry. Nochmal für mich: FR startet also nicht den Timer sondern erlaubt dem nachfolgenden "SE" die Zeit neu zu starten (dazu wird die aktuelle Zeit im Akku1...
  3. M

    Freigabe von Einschaltverzögerungen (SE) nach Ablauf

    Hallo zusammen, ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit dem Thema SPS und nutze "WinSPS-S7", um mich einzuarbeiten. Momentan versuche ich gerade das Verhalten von Timern nachzuvollziehen und habe ein schweres Verständnisproblem. Wie sollte sich folgender AWL-Code verhalten, wenn der...
Zurück