    Jemand Erfahrung mit EL6021 von Beckhoff??

    @Bührer: Dein Beitrag von gestern hat mein Problem gelöst! Die Kommunikation mit dem externen Gerät läuft jetzt. Auf die Anzahl der empfangenen und gesendeten Byte habe ich vorher nicht wirklich geachtet. Und wieviele Bytes zurückkommen, ist jedesmal unterschiedlich. Mcs bedankt sich...bis...
  2. M

    Jemand Erfahrung mit EL6021 von Beckhoff??

    Danke für den Tipp. Habe das versucht umzusetzen, ging aber immer noch nicht. Nun habe ich nochmal versucht genau die Bitfolgen des Control- und Status-Wortes von der Hilfe-Seite abzufragen. Sieht so aus: Initialisierung (1x): (STATUS_WORD und CONTROL_WORD sind jeweils mit Ctrl und Status...
  3. M

    Jemand Erfahrung mit EL6021 von Beckhoff??

    Stimmt, ich versuche den Versand und Empfang von Daten auf dem E-Bus. Im Moment toggelt Bit 0 des Status-Worts. Kurz was ich bisher versuche: Ich initialisiere die Klemme indem ich 0x0004 in Crtl schreibe, dann Status auf 0x0004 abfrage, danach 0x0000 in Ctrl schreibe und Status auf 0x0000...
  4. M

    Jemand Erfahrung mit EL6021 von Beckhoff??

    @Cerberus: Meinst Du die Konfiguration mittels Control- und Status-Wort? Das habe ich jetzt auch probiert. Das Senden über RS422 an ein ext. Gerät scheint zu funktionieren. Es kommen aber keine Daten (DataIn0...) zurück, Status toggelt zwischen 0 und 1. Und das obwohl ich am Oszi Datenpakete...
  5. M

    Jemand Erfahrung mit EL6021 von Beckhoff??

    Hi, hat schon jemand die KL6021 erfolgreich mittels FB_EcCoeSdoWrite konfiguriert? Ich arbeite jetzt auch damit, und kann im Moment nur Daten der Klemme mittels FB_EcCoeSdoRead auslsesen, verändern kann ich im Run-Modus mit der Funktion aber nichts. Erhalte im Moment im PLC-Programm den ADS...