Aktueller Inhalt von MEid

  1. M

    WinCC flexible 2008 Problem/Fehler bei SP Installation

    Hallo zusammen, ja, ich habe hier schon die Suchfunktion genutzt, aber bisher leider keine Abhilfe gefunden. Ich habe folgendes Problem: Immer, wenn ich versuche, das SP1 oder SP2 zu installieren, habe ich das Problem, dass mir der Windows Installer scheinbar abschmiert. Bei SP2 sehr...
  2. M

    E/A Adressen vergeben in Step7

    Vielen Dank für die Hilfe. Dann muss ich wohl die EAs im Projekt "umverdrahten".
  3. M

    Step 7 Problem Programmierung FM350-1

    Danke für die Tipps. Ich habe mir von der Arbeit ein anderes PG schnappen können, wo Version 5.4 installiert ist und habe alle nötigen Elemente in das Projekt eingefügt. Noch eine andere Sache: Ich habe jetzt den FC in mein Projekt eingefügt und wenn ich diesen aufrufe, muss ich alle Signale...
  4. M

    E/A Adressen vergeben in Step7

    Ja, die Firma hatte zufällig noch eine Lizenz von 5.1, was neues müsste man erst zulegen... Also CPU: 313-1AD03-0AB0 (Version müsste ich nachschauen). Die Hilfe sagt mir:
  5. M

    Frage zu Zählerbaugruppe FM-350-1

    Danke für den Tipp, habe ich getan.
  6. M

    Step 7 Problem Programmierung FM350-1

    Hallo, ich habe ein Problem bzgl. der Programmierung einer FM350-1 Baugruppe: Ich habe die FMs in der HW-Konfig eingefügt, jedoch kann ich nun nirgends den geforderten Baustein "FC2 CNT_CTL1" einfügen, wie es im Handbuch gefordert ist. Was muss ich alles tun, um die Komponenten FC, DB und UDT1...
  7. M

    E/A Adressen vergeben in Step7

    Version 5.1, CPU 313 Baugruppen: Alle, die ich eingefügt habe (normale 32DI, DO, FM350, AO) Edit: Bei einem anderen Projekt kann ich die Adressen ohne Probleme ändern.
  8. M

    Frage zu Zählerbaugruppe FM-350-1

    Habe ein Problem bzgl. der Programmierung der FM350-1: Ich habe die FMs in der HW-Konfig eingefügt, jedoch kann ich nun nirgends den geforderten Baustein "FC2 CNT_CTL1" einfügen, wie es im Handbuch gefordert ist. Was muss ich alles tun, um die Komponenten FC, DB und UDT1 (oder 2?) im Projekt zu...
  9. M

    E/A Adressen vergeben in Step7

    Ich habe folgendes Problem: Ich kann leider den Haken bei "Systemvorgabe" nicht abwählen, da er grau hinterlegt ist. Woran kann das liegen? Bitte um schnelle Hilfe.
Zurück