Aktueller Inhalt von Memnon

  1. M

    TP900 via Profibus stört PC Runtime

    So, läuft. Aktueller Verständnisstand ist folgendermaßen: Bei mehreren Op´s / TP´s müssen entweder die Anzahl an OP-Verbindungen zur Verfügung gestellt werden oder der zyklische Betrieb muss Visualisierungsseitig deaktiviert werden, damit sich das nicht gegenseitig blockiert. Danke für die...
  2. M

    TP900 via Profibus stört PC Runtime

    OP Verbindungen waren zu wenige angeleg, da hast du schon recht. Mache gerade den Test. Was passiert denn, wenn ich den Zyklischen Betrieb an den OP´s deaktiviere? Ich möchte ja die Anlage nicht schlechter machen, als sie ist.
  3. M

    TP900 via Profibus stört PC Runtime

    Revidiere, falsches Projekt. 12 Verbindungen sind angelegt.
  4. M

    TP900 via Profibus stört PC Runtime

    Jop, die waren bei mir in der Hardware auf 0 gestellt.:oops: Und das obwohl schon 3 Teilnehmer projektiert waren. (2xOP77) Laut Siemens Support soll ich bei allen Teilnehmern unter Verbindungen den Zyklischen Betrieb rausnehmen. Das sollte doch eigentlich nicht nötig sein oder?
  5. M

    TP900 via Profibus stört PC Runtime

    Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Phänomen: eine PC Runtime ist über Ethernet mit einer 300er CPU verbunden. (Bestehende Anlage, Step 7 V5.5, CP343 Lean) Im Rahmen einer Modernisierung habe ich an diese CPU über Profibus ein TP900 angeschlossen. (TIA) Wenn das TP angeschlossen ist...
  6. M

    beckhoff bc 3100

    Hallo erstmal, ich soll ein EIB-System über das Beckhoff bc 3100 per Profibus an eine SPS anbinden. Wie man das Gerät in der Hardwarekonfig. einfügt ist mir klar. Mich würde Interessieren, wie ich die Daten aus dem EIB-System in die SPS bekomme. Vor allem mit welchem Datenformat und wo diese...
  7. M

    IEC Protokoll

    :-D Jop, klasse. Bit-Übertragung klappt nun. Leider nur in eine Richtung... Was könnte der Fehler sein??? Die anderen Bausteine (FB 131,...) laufen auch nicht. Hast da schon Erfahrung mit?
  8. M

    IEC Protokoll

    Hallo hjj, erstmal danke für deine Antwort. Ist schon mal gut zu wissen, dass man die richtige Richtung hat. Noch ne Frage, sehe ich das richtig, dass für senden und empfangen abgesehen von von den FB100,FB121 und FB130 auch die FBs 63-66 benötigt werden? Hab bei deren Beschaltung noch ne...
  9. M

    IEC Protokoll

    Sorry, genau SIPLUS RIC IEC on S7 S7IEC_M104_31xPN
  10. M

    IEC Protokoll

    Wir haben lediglich eine CPU 315-2 PN/DP V2.6.7 Die Verbindung wird über Ethernet erstellt. Und so wie ich das verstehe, ist dieses Protokoll lediglich eine Software Frage. Die Verbindung soll über einen speziellen dafür vorgesehenden FB100 hergestellt werden. Unklar ist, welche anderen...
  11. M

    IEC Protokoll

    Hi, also uns wurde das von Siemens so verkauft. Von daher muss das irgendwie gehen. Aus der beiligenden CD ging hervor, dass der DB100 (Step7 > Library) der initialisierung diehnt. Nur die Übergabe der Daten ist noch unklar.
  12. M

    IEC Protokoll

    Hi, wer kennt sich mit der Einbindung von dem Fernmelde-Protokoll IEC 60870-5-104 aus? Aufgabenstellung ist mit diesem Protokoll eine Visualisierungssoftware mit einer S7 315 2DP/NP zu verbinden. Unklar ist dabei die Vergabe der IEC Adressen auf der SPS Seite. Wenn jemand dazu was sagen...