Aktueller Inhalt von MEMO - Matthias

  1. M

    Analogwert Plausibilitätsprüfung

    Plausibilität Hallo, ich kann nicht auf den ersten Blick nachvollziehen weshalb du einen Vergleicher nicht einsetzen möchtest. Sinnvoll wäre aus meiner Sicht einen Prozentsatz/ Faktor an Abweichung zuzulassen also nach unten zB. Faktor 0.95 und nach oben Faktor 1.05 - somit läßt du ein...
  2. M

    S: günstigen RS232-RS485 Konverter

    Günstig Was ist für die günstig, und was teuer ??? Gruß Matthias
  3. M

    Pointer auf Flankenmerker

    Weitere Probleme Hallo, war ein paar Tage unterwegs, und hatte keine Zeit weiter zu probieren... Nun bin ich wieder bei meinem Projekt. Meinen ursprünglichen Fehler hatte ich gefunden, es lag daran das ich ein MW doppelt genutzt habe. Jetzt gibt es ein neues Problem (aber nur in REALITÄT...
  4. M

    Pointer auf Flankenmerker

    Ponterprobleme Hall, vielen Dank für eure Antworten. Werde es heute noch probieren. Zum einen meinen Fehler mit dem laden des AR1, zum anderen der Hinweiß mit den bestehenden Prob. bei Flankensprüngen SPBN. Naja - würde mich freuen wenn's klappt. Mfg Matthias
  5. M

    Pointer auf Flankenmerker

    Hallo Ihr Schlauen, ich habe ein kleines Prog. geschrieben. Darin nutze ich für einen Flankenmerker: LAR1 #MerkerDW u m 100.7 (Taktmerker) FP M [AR1,P#0.0] SPBN SP_1 xxx xxx SP_1: nop 0 Warum (zumindest in meinem SIMULATOR PLCSIM) durchläuft er die Stelle mit den xxx immer so lange wie...
  6. M

    AEG Modicon A250

    Hallo, hat jemand Interesse an einer AEG Modicon A250? (gebraucht, aber i.O) Sind eine Vielzahl von DI und DO (je 32fach) und eine Analog-- Einagngsbaugruppe bei. Gruß Matthias
  7. M

    Suche Software: CPU314 an PG720

    Alternative Eine interessante Alternative ist Step 7 V5.3 - gibts bei Siemens in Nürnbeg, sorry Nürnberg.
  8. M

    Suche: Analogausgabe 8fach für S7-300

    Analogkarte Hallo Markus, hab gerade mal in meinem "Bestand" nachgesehen - darunter befindet sich eine 6ES7332-5HF00-0AB0: - 8 Analogausgänge - Auflösung 12 Bit - Ausgänge Strom/ Spannung Naja kennste sicher besser wie ich..... (neu und OVP) Bei Bedarf bitte per PN melden.
  9. M

    Suche: Analogausgabe 8fach für S7-300

    Anaogkarte Hallo, gib doch mal ne Art-Nr. an - werde dann gern mal nachsehen. Gruß Matthias
  10. M

    Sommer-/Winterzeit-Umstellung

    Umschaltung mit FB61 Hallo, ich glaube das mit dem FB61 schon sehr einfach umgeschaltet werden kann. Versuche mal die Umschaltung selbst zu schreiben, dann weißt du was ich meine. Ich selbst habe mir in früherer Zeit selbst eine solch Funktion geschrieben die ich jetzt immer wieder verwende -...
  11. M

    Wasserkraftwerkumbau -> Frequenzwächter für 50 Herz

    Frequenzrelay Hallo, habe selbst gerade eine WKA umgerüstet. Dabei habe ich für die Frequenzüberwachung das Frequenzrelay von Bender eingesetzt. Ist wirklich gut, exakt und schnell genug - wird von den EVU's akzeptiert. Ich bin nicht sicher ob die Anzeige der Frequenz auf deinem Display...
  12. M

    Rezeptur mit Startdatensatz initialisieren ??

    Rezeptur Hallo, ich glaube deine Fragestellung ist nicht ganz eindeutig. Es reicht doch nicht die Rezeptur an deinem HMI anzuzeigen, du benötigst doch selbstverständlich eine Steuerung die diese auswertet und abarbeitet. Habe ich was falsch verstanden ? Und selbstverständlich kannst du über...
  13. M

    Anlagenumrüstung - CP341 für Drucker und Dosierung

    Hallo User, ich möchte eine bestehende Anlage umrüsten. Momentan ist eine S5, ein PC und ein Dosiercomputer (Wasserdosieranlage) vorhanden. Ich möchte die S5 gegen eine S7, den PC der momentan für die Rezeptverwaltung und Registrierung wie Tagesproduktion, Kostenstellen etc zuständig weglassen...
  14. M

    Serielle Interfacekarte M8043 gesucht

    Hallo Leute, ich suche eine Interfacekarte--> M8043 Sie Ist/ war in einer älteren Betonmischstation verbaut in der ich das Glück habe den Auftrag zur Instandsetung erhalten zu haben. Ich konnte den Fehler auf diese Schnittstellenkarte eingrenzen, auf Ihr ist ein Optokoppler abgeraucht. Leider...
  15. M

    stromstossrelais funktion

    Taster Hallo, meiner Meinung nach prellt jeder nicht expliziet als entprellt bezeichneter Taster. Es kann gut sein das deine neuen von Busch/ Jäger nur so kurz oder schnell prellen, das die Prellzeit innerhalb der Verzögerung der Eingänge liegt. (siehe Eingangsverzögerung HW- Config. Sind...
Zurück