    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    Ein Danke an Alle die sich diesem Problem angenommen haben
  2. M

    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    Hallo Leute, es sieht so aus als hätten wir das Problem gefunden. Nach langem Suchen und viel Schweiß;). Zusammen mit den BigS Technikern wurden folgende Maßnahmen durchgeführt. Programm, HW-Config usw. durchgesehen --> ok Änderung von Kontrollzeiten auf Drive und S7 Seite -->kein Erfolg...
  3. M

    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    Sorry bike, an den Abschlußwiderstand habe ich nicht gedacht, hast recht. Habe alle kontrolliert sind in Ordnung und stecken korrekt. F_WD_Zeiten erhöht hat leider keine Besserung ergeben. Scalance getauscht ebensowenig. Langsam bin ich komplett ratlos.
  4. M

    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    Hatten im Werk von Heut auf morgen das Problem aber immer sporadisch. Dort haben wir die MMC Karte getauscht und somit das Programm neu aufgespielt. Haben noch 2 Tage tests gefahren ohne Fehler. Jetzt steht die Anlage beim Kunden. Abschlusswiderstand bei Profinet wäre mir neu, bei Profibus...
  5. M

    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    Hallo zusammen, habe einiges ausgetestet Heute. Habe den FB 126 eingebunden, Systemmeldungen über FC/FB46 aktiviert, Telefonate geführt.... mit dem Erfolg der Fehler trat heute Nachmittag nicht einmal auf. Sehr unbefriedigend, da ich nicht weiß ob der Fehler nur eine Pause eingelegt hat. Es...
  6. M

    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    OB82,83,85,86,87,100,121 und 122 sind vorhanden FB DIAG werde ich morgen einbinden, sowie die I-Device Verbindung deaktivieren um die Steuerungen wieder zu trennen. Werde im laufe des Tages zum Stand der Dinge berichten. Not-Halt über Hardware geht immer ;)
  7. M

    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    Danke SoftMachine, gibt es ein speziell geeignetes Tool für, wie kann ich die Auslastung auswerten? Laut Sende- Empfangsbericht sind keine Fehltelegramme vorhanden.
  8. M

    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    Hallo Marcel, danke für die schnelle Antwort. F-SEND/F-RCV haben zur Zeit Timeoutzeit 1sec. Zur Topologie : die G120 sind in 2 Gruppen (14/13 Stück) aufgeteilt waren mal alle an einem Strang, die Verbindung zum 2. Anlagenteil geht direkt von der CPU ab. Über die 1. ET-Station geht das Profinet...
  9. M

    Step 7 315 2PN/DP Kommunikationsproblem oder Kaltstart???

    Hallo zusammen, ich habe in einem Anlagenteil Probleme. Im Einsatz ist eine 315F 2PN/DP, 1x Scalance X001, 27 mal Siemens G120C mit STO, 1 mal Siemens G120C ohne STO, 3 ET200S Stationen davon 2 mit F-Safeausbau, 2 mal SEW MDX über Profinet, 2 KTP600 Panels sowie der 2te Anlagenteil (weitere...