Hallo zusammen,
nach laengerer Zeit ein Update in dieser Sache: Die CPU wurde nach gruendlicher Planung im live Betrieb ausgetauscht und anschliessend untersucht. Selbst nach einem Firmware update auf Version 2.8.2 und Loeschen der Speicherkarte trat das Problem noch stets auf.
Die CPU wurde...
Der Input auf meine Frage in diesem Thread sowie in meiner Abteilung als auch das Feedback direkt durch Siemens Support weisen deutlich in eine Richtung:
Zunaechst upgrade nach Firmware release V2.8
Besteht das Problem danach noch, naehere Untersuchung der MMC Karte bzw. neuer Upload.
Wenn immer...
Richtig, das ist ein weiteres Problem. Eine Verbindung kann in diesem Zustand ueber die MPI/DP Verbindung nicht hergestellt werden was die ganze Sache so problematisch macht.
Auch der Siemens Support empfiehlt ein Firmware Update auf Version 2.8. Sollte das Problem dann immer noch bestehen...
Guten Morgen,
es ist ein recht merkwuerdiges Problem mit einer CPU 319-3PN/DP aufgetreten und wuerde gerne einmal hoeren ob bei anderen Benutzern ein aehnliches Problem bekannt ist.
Hin und wieder tritt es auf dass die CPU nicht startet wenn die Spannungsversorgung angeschaltet wird...
Das Senden eines zyklischen Watchdog Signals ist eine gute Methode um die Verbindung zu kontrolieren. So kann man z.B. auch nach einem definierten Timeout des Watchdog Signals die Verbindung mit TDISCON kontrolliert beenden und anschliessend (nach einer kurzen Unterbrechung) den...
Ein Update zu meiner geposteten Frage: gluecklicherweise wurde das Problem nach intensiver Fehlersuche gefunden. Es stellte sich heraus dass der in S7 definierte Remote Port des Materialflussservers in der Production Version auch fuer eine Verbindung zu einer Datenbank genutzt wurde. Der...
Hi Gebs,
ja natuerlich, die richtige IP Adresse des Routers ist in der HW Konfiguration gesetzt. Ein anderer Teil des Systems wird von einer Mitsubishi SPS (im selben Netzwerk wie meine CPU319) gesteuert die ueber den selben Router mit dem Materialflussserver kommuniziert. Die Kommunikation...
Hallo,
mein erster Beitrag im Forum beginnt leider mit einem Problem. Zunnaechst die Eckdaten:
CPU319-3 PN/DP
Firmware V2.6
SIMATIC V5.4 SP4
Ich benutze den FB65 TCON Block um eine TCP/IP Verbingung zwischen der 319 (IP 10.178.53.41) und einem Materialfluss-Server auf einem PC herzustellen...