Aktueller Inhalt von Mert_O

  1. M

    WinCC Kurvenanzeige bleibt komplett weiß

    Moin, kann es sein, dass du evlt. die Sichtbarkeit ausgeschaltet hast?
  2. M

    WinCC Unified HMI MTP 1000 Unified Archive Dateien als csv-Datei auf USB

    Hallo, erstmal Vielen Dank an euch beide für diesen Beitrag. Ich muss in Rahmen eines Projektes viele Variablen in Form einer Tabelle als csv Datei ausgeben. Nun habe ich das Problem, dass ich nur eine Variable ausgeben kann. Weiß evtl. jemand wie ich diesen oben genannten Quellcode um mehrere...
  3. M

    TIA Messdaten aus TP/CPU auf den Desktop PC exportieren

    CPU: S7-1500 (CPU 1511-1 PN) HMI: TP-1500 Comfort Software: TIA Portal V17 Hallo Leute, ich arbeite aktuell an meiner Masterarbeit und hab mich jetzt seit 3-4 Monaten mit TIA Portal beschäftigt. Aufgabe ist es Eine Pumpe anzusteuern und mithilfe von Messgeräten die mit der SPS verbunden...
  4. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Hallo Freunde, ich habs nun endlich geschafft auch die Konfigparameter zu ändern. Für die die es intressiert, so gehts: Die Nenngrößen müssen azyklisch in das FU eingetragen werden. Das bedeuet es werden die ersten 4 Eingangsadressen aus dem FU genommen. In die erste Eingangsadresse kommt das...
  5. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Der Frequenzumrichter ATV71 läuft aktuell über ProfiNet. Wie gesagt die simple Steuerung (Rechtslauf, Linkslauf, Stop, Fehlerreset und Soll-Geschw. während des Betriebs) läuft soweit. Nein nein...., du musst dir das etwas anders vorstellen. Wir haben in der Firma verschiedene Pumpen mit...
  6. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Hier nochmal zwei Screenshots der HMI Variable, welche mit der Standardvariable Motornennleistung angebunden ist. Die Idee ist: Über das TouchPanel den Wert eingeben und ins FU zu schreiben. Der FU übernimmt diesen Wert auch. Ich kann unter 1.1 Schnellstart Menü sehen dass der neue Wert...
  7. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Hier mal ein PDF vom FB. EDIT: Hier nochmal ein Screen aus dem Netzwerk3... Statuswort bleibt auf 16#0250 hängen und wechselt nicht über auf 16#0231 wie im Netzwerk4 gewünscht.
  8. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Die normale Ansteuerung die funktioniert. Ich kann auch den Sollwert während des Betriebs ändern. Ich Versuch mal sonst morgen ein Video zu machen. Nein, wenn ich im OCA3 Versuche die Nennleistung zu ändern kommt erst die Fehlermeldung CFI (Während Betrieb Kofigparameter geändert) nach einem...
  9. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Vielen Dank! Ich hab da rein geschaut und bin auch da fündig geworden. Die Zustandsgrafik habe ich auch soweit in Anspruch genommen. Auch den Inhalt der Steuer und Statuswörter super zu lesen. Ich muss auch zu geben ich hab merke, dass ich mich schlecht bei meinem Problem ausdrücke. Aktuell...
  10. M

    TIA Siemens Baustein für Schneider FU (ATV930)

    Was genau ist das TO?
  11. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Jaa, richtig so habe ich es aus den Dokumenten auch rausgelesen. Schalte ich meine Anlage ein, ist der FU auf NST. Gebe ich als Steuerwort W#16#0006 und dann W#16#0007 steht der FU immer noch auf NST. Hast du evtl. ein Screenshot von deinem Ablau? Scheint so zu sein als würde ich den Ablauf noch...
  12. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Vielen Dank. Muss ich wohl übersehen haben. Bin aufjedenfall schonmla viel weiter gekommen. Ich kann mitlerweile den Motorstrom den IST-Drehzahl etc. schon aus auslesen. Ich kann auch schon eine SOLL-Drehzahl ausgeben. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich auch über das TouchPanel die...
  13. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Ich habs tatsächlich jetzt hingekriegt. Die Steuerung über das TIA Portal bzw. TouchPanel läuft. Brauche nur noch die Codes/Parameternr. um z.B. Ströme, cos phi, Spannung etc. aus dem Frequenzumrichter zu lesen. Weiß evtl. jemand wo ich diese finde?
  14. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Hab tatsächlich die Anbindung mit SoMOVE und der FU hinbekommen. Miterweile kann ich auch das FU über SoMove Steuerung, so dass der Motor läuft. Ich arbeite mich aktuell der Anleitung mit dem ersten Link ab. Da steht "Im Frequenzrumichter ist die Sollwertquelle Feldbus einzustellen (Siehe Bild...
  15. M

    TIA Steuerung einer Altivar 71 mit Sina_Speed

    Diesen Link https://www.se.com/de/de/faqs/FA334888/ habe ich mir schon angeschaut. Hiermit sollte ich Statuswort, Steuerwort, Soll- und Ist Geschwindigkeit steuern können. Leider ohne Erfolg. Das ganze funktioniert mit Telegram 1 (ProfiNet Telegram) und dem SinaSpeed nicht. Ich habe auf...
Zurück
Oben