Aktueller Inhalt von Metalesel

  1. M

    Schneider LMC101C Verbindungsproblem mit Maschine Expert Logic Builder

    Was ich vergessen habe zu schreiben ist, dass: wir mehrere Maschinen mit den PacDrives haben (da können wir uns ohne Probleme verbinden) Deshalb denke ich, mit deiner Einstellung dann mein Problem beheben zukönnen. ich werde das eventuell die Woche testen und berichten. Vielen Dank schonmal...
  2. M

    Schneider LMC101C Verbindungsproblem mit Maschine Expert Logic Builder

    Hey Ho, ich hatte geschrieben wir haben "das" Problem mit einem LMC Pacdrive. Mir gings eigentlich darum, wie wir vorzugehen haben. - Maschine aus - SD-Karte raus - Ab in den Laptop - Daten ändern bzw sichern - Wieder in den Pacdrive - Wieder Maschine anschalten. Wir haben einen Pacdrive...
  3. M

    Schneider LMC101C Verbindungsproblem mit Maschine Expert Logic Builder

    Hallo DeltaMikeAir. Danke für deine Lösung, wir haben gerade auch das Problem mit einem LMC Pacdrive. Da wir uns nicht gut damit auskennen, Kannst du kurz erklären wie wir vorzugehen haben, damit wir das auch lösen können? Gruß
  4. M

    TIA Rollladensteuerung S7 1200

    ich hab es mit dem Blinkmerker realisiert. und dann als Zähler addiert. so habe ich immer einen Integer zur Verfügung, mit dem ich rechnen kann. ich kann dir gerne mein Programm mal zukommen lassen. ich hab denn von iobroker mir ein Übergabebit (als Flanke) schicken lassen. dann kann ich die...
  5. M

    TIA Rollladensteuerung S7 1200

    ich habe das mit dem IoBroker als SmartHome Broker realisiert. Zwar mit einer 300er, aber es funktioniert!! Am InOut habe ich die errechneten Positionen, dort schreibt auch nachher die Alexa ihre Prozentzahl rein. Mein Programm ist nicht 100% fertig, aber es funkioniert ;)
  6. M

    TIA Taufen über SPS Programm

    Proneta kann ich nur empfehlen. Hab ich nun auch schon ein paar mal gebraucht. ;)
  7. M

    Step 7 S7-300 Programmierkabel

    die CP kann man hintendranhängen. Aber dann kannste immer noch nicht die Hardware laden. vielleicht doch mal drüber nachdenken eine CPU mit PN Anschluss zu besorgen. Dann ist das um weiten einfacher. ;)
  8. M

    TIA Euchner EKS Tia Portal V16

    Hi, meine Idee wäre einfach jedem User eine UserID (Zahl) zuzuweisen. und dann den EKS einen Bereich abfragen zu lassen. 0-100 Bediener 101 - 200 Einrichter 201 - 300 Instandhalter Das wäre auch als einfachsten zu realisieren oder? Gruß
  9. M

    Betriebsstundenzähler S7

    Super vielen dank.. werd mir die Raspi Versionen mal ansehen. @Heinileini Ja soweit ich weiss kann die SPS SCL. Wenn das so läuft wie bei PHP könnte ich das sogar hinbekommen. Zwar lange her aber es geht. ------ Die Anstupser reichen mir schon mal .. das ist schon mal ein Lösungsansatz...
  10. M

    Betriebsstundenzähler S7

    Frohes neues jahr noch .. Stimmt ja ;) also mir gehts einfach darum dass ich einen KwH Zähler basteln möchte. Diesen dann über WinCC Flex auslesen möchte. ich bräuchte vielleicht nur einen Anstups wie ich das programmieren könnte. Ich komm einfach mit den Pointern nicht ganz klar. Ob es...
  11. M

    Betriebsstundenzähler S7

    Hallo zusammen, lang lang ist der Beitrag her. Also erstmal danke für die Vorschreiber... also Top Teil .. Den Baustein würde ich gerne bei mir benutzen. und zwar möchte ich gerne die Betriebsstunden in eine DB reinschreiben und diese nachher mit WinCC flex anzeigen lassen. und das Pro Monat...
  12. M

    Step 7 Frage zu rücksetzen eines Bit's

    Hi, meines Wissens nach, gibt der SEW Regler normalerweise auch Störungswörter aus. Die könnte man ganz einfach abgreifen und durch Störung Quittieren zurücksetzen. Gruss Nick
  13. M

    Astro-Funktion

    Der Längengrad stimmte nicht. bekomme ich auch nicht geändert, da der Baustein ein REAL Datentyp braucht und ich keine 49.93939 eingeben kann. Mein OB1 schreibt immer um auf 4.9393939 müsste ich vielleicht irgentwie geändert bekommen. oder meine dezimalzahlen stimmen nicht. Gruss Nick
  14. M

    Astro-Funktion

    Also die SR sowie SS zeiten habe ich aus dem internet... Sonnenaufgang laut plc 5:51 uhr.. kommz gut hin... Ist auch im internet so. Sonnenuntergang laut plc 18:58 Uhr obwohl im internet 21:35 Uhr steht. Auch die Tageslänge ist um 3 std verschoben. Hat jemand von euch diesen Baustein schon...
  15. M

    Astro-Funktion

    Guten Morgen, hab es Parametriert bekommen. Ging einfach wenn man weiss wie es geht. Die Sonnenaufgangszeit ist richtig. nur die Sonnenuntergangszeit ist falsch.. Ich kann leider nicht ins Programm reinschauen. Hat jemand ne Idee was es sein könnte? Mit freundlichen Grüssen Nick
Zurück
Oben