Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bzgl des Screenshots. Wir haben damals den PDF Drucker installiert (ist eine Prosave Option) und dann mittels der Systemfunktion "printScreen" den aktuellen Bildinhalt in eine PDF auf der SD Karte gespeichert/gedruckt. Die Einstellungen des Speicherorts erfolgt auf dem Panel. Da erscheint auf...
Du kannst die Bilder an den Tasten auch zentral im TIA andern. Schau dir mal auf der Siemens support Seite den Beitrag 49752044 an. In der PDF auf Seite 37. Piktogramme migrieren. Oder hast du was anderes gemeint?
Schau dir mal das KP700 Comfort an. Die Basic Panels haben keine LEDs. Da musst du ein Gerät mit Comfort am Ende nehmen. KP=Tasten TP=Touch KTP=Touch und tasten. Basic oder Comfort macht den wesentlichen Unterschied.
Ich weiß zwar nicht was das Problem mit der RezepturVerwaltung ist, aber du kannst von jedem Gerät auf das andere wechseln. Ein Umstieg von 177A auf Comfort sollte ohne Probleme möglich sein.
Wenn du über WLAN in dein Anlagennetz kommst, dann kannst du über den integrierten Webserver des panel auf dessen Dateisystem zugreifen und dir die PDF l
Ich würde das Protokoll als PDF drucken und entweder direkt im Netzwerk oder auf dem panel ablegen. Du kannst dann von jedem pc im Netzwerk über den Webserver des panels auf die PDF zugreifen und diese drucken.