Aktueller Inhalt von michael_erl

  1. M

    Step 7 Step 7 Fehlermeldung: 3280:503

    Bei mir gings ganz einfach wieder: - rechte Maus auf Simatikmanager klicken - Simatikmanager als Administrator ausführen Step7 V5.5 unter Window 7 installiert, danach auf Windows 10 umgestiegen. Gruß Michael
  2. M

    CPU315-2DP und Wago

    Hi, ich hatte und habe das gleiche Problem. Die C7-633-2DP zuckt auch. In einem Fall konnte ich nach einem Telefonat mit der Wago-Hotline, das Problem wie folgt in den Griff bekommen: - GSD mit Texteditor öffnen - GSD-Revision = 2 (diese Nummer einfach verkleinern) - als neue GSD abspeichern, z...
Zurück