Aktueller Inhalt von michi88

  1. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    Ich vermute ich brauche irgendein neues Programmiergerät. Sprich einen USB<->MPI oder RS232<->MPI-Adapter
  2. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    jetzt schauts mittlerweile so aus: CP5611 ----/2m/---- CPU
  3. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    Also Kabel ausgetauscht + Stecker ausgetauscht. Profibus geht nicht. Anderes MPI-Kabel hab ich nicht da.
  4. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    1. ja 2. 2 verschiedene getestet 3. noch nicht 4. urgelöscht - also kein programm 5. alle anderen teilnehmer wurden entfernt 6. cpu ist direkt mit pg verbunden EDIT: Hab jetzt nochmal ein Touch-Panel mit MPI-Anschluss angeschlossen. Das wird auch nicht erkannt. Also muss es eine Verbindungs...
  5. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    also profibuskabel ist richtig konfexioniert. Ich komme weder mit mpi noch mit PB auf die CPU. Kann auch keine Slaves auslesen. Wenn ich die cpu urlösche müsste dann nicht auch die Profibusadresse zurückgesetzt werden auf <?> ? Was muss ich in Netpro konfigurieren? Momentan steht nur die CPU...
  6. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    das mpi-kabel funktioniert unter garantie. das profibuskabel ist mit nem multimeter durchgemessen. es ist also kein kabelbruch drin. ich vermute irgendwie die cpu - leider :/
  7. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    is doch noch gar nix konfiguriert. -> pc neu aufgesetzt!
  8. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    hab sicherheitshalber verschiedene am pc durchprobiert.
  9. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    vergessen zu erwähnen. hab sogar den kompletten rechner platt gemacht und alles neu installiert. also ich hab "auto" auch probiert falls du das meinst. wenn ich den Hacken bei "PG/PC ist eiziger Master am BUS" wegnehm, dann kommt der Fehler: 0x031a: Kein aktives PROFIBUS/MPI-Netz gefunden.
  10. M

    0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) --- MPI!?

    Hallo, ich bekomme zu meiner Steuerung S7 313-2 DP keine Verbindung über mein CP5611. Weder über Profibus noch MPI. Unter PG/PC-Schnittstelle parametrieren -> Diagnose erhalte ich folgende Fehlermeldung - Bei Profibus sowie MPI: 0x031b Synchronisationsfehler (Fehler im Profibusnetz) Pofibus...
  11. M

    MPI-Schnittstelle defekt?

    ein mci2-board ist ein zubehör zu dem simatic-pc (mit zwei profibus-schnittstellen), da es sich aber um einen schrott-pc (mechanisch defektes gehäuse) handelt, ist keine software (sinumerik-steuerung) enthalten. ich kann übrigens auch keine profibus-peripherie unter "erreichbare teilnehmer"...
  12. M

    MPI-Schnittstelle defekt?

    ist es möglich mit einem mci2-board eine sps zu programmieren? falls ja, wie kann ich das mci2-board installieren?
  13. M

    MPI-Schnittstelle defekt?

    adressen hab ich auch schon durchprobiert. ja, die geschwindigkeit ist eingestellt.
  14. M

    MPI-Schnittstelle defekt?

    hab pg/pc-schnittstelle auf auto, mpi und profibus probiert. alles standardeinstellungen. hat übrigens schon mal funktioniert mit dem kabel. jetzt ist halt die frage, obs an der schnittstelle liegt oder ob ne simatic-neuinstallation wieder alles glatt bügelt.
  15. M

    MPI-Schnittstelle defekt?

    serielles kabel adapter brauch ich ja nicht, weil das ein cp5611 ist.
Zurück
Oben