Also in KOP geht der Platz wirklich aus!!
Aber man kann ja auf AWL umstellen und schon kann dieser A11.7 einfach eingefügt werden.
Ich hatte wohl einen Denkfehler hab mich am PAE orientiert
MfG
Danke für die Antworten!!
@godi
Die Symbolik ist sowieso so gut wie nicht vorhanden da hätte es keinen Unterschied gemacht;)
und die Symbolik zu erweiter ist jetzt auch nicht gerade eine ewige Aufgabe!!
Ich finde solche Doppelzuweisungen einfach nur besch*****
Merker rein und gut
MfG
@vollmi/kpeter
Arbeitet die Steuerung nicht mit dem Prozessabbild der Ausgänge?!
So dachte ich es mir. Also könnte nach meiner Überlegung der Ausgang A11.3 nur durch den A11.7 zurückgesetzt werden.
@godi
Das dachte ich auch, hab es leider noch nicht getestet
Arbeitet die Steuerung nicht mit dem Prozessabbild der Ausgänge?!
So dachte ich es mir. Also könnte nach meiner Überlegung der Ausgang A11.3 nur durch den A11.7 zurückgesetzt werden.
Hallo Leute,
Ich habe mal eine Frage, ich habe aus einer Maschine einen S5 AG Abzug gemacht. Mir ist dabei das Programm aufgefallen welches meines erachtens mit Fehlern programmiert ist.
Hier der Auszug in AWL:
Netzwer 30
U A8.1
U(
O(
U M132.1
U E5.0
UN E3.7
)
O M131.4
O M131.7
)
UN A11.4
UN...
Hallo User,
ich bin auf der Suche nach einer Taschenrechnerfunktion für WinCC, bzw. für mein MP377 15' Touchpanel
BESY: Microsoft Windows CE Version 5.00 (Build 1400)
Prozessor: Intel, XScale-81341
MfG
jaa ist alles von diesem Netgear Switch gewesen. Anderen Phönix Switch genommen dann war alles i.O..
Jetzt kommt das nächste Problem wenn ich auf unser bestehendes NW zugreife dann habe ich einen konflikt mit einer anderen Dezentralen Peripherie da diese nicht richtig zu der dazugehörigen...
Meine ET200S sagt im Diagnosestatus:
Baugruppen vorhanden.
OK
Bei Ports:
Port1 Status OK Einstellungen Automatisch
Kommunikationsdiagnose:
Port1[X1P1] Fehler beim Partner -> Falscher Partner
Port1[X1P1] Fehler beim Partner -> Falscher Partner Port
aber dies alles ja nur wenn ich meinen Switch...
Fehler in der CPU:
PROFINET IO: Stationswiederkehr, jedoch Störung/Wartung
Adresse der betroffenen Station: Eingangsadresse: 8186
IO-System.ID: 100
Stationsnummer: 6
Log. Basisadresse des IO-Controllers: 8187
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt...
Sry dass es so lange ging hatten im Betrieb einige Probleme!!
Mein Switch zu Versuchszwecken kann diese Standards:
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE802 x Flow Control
Kompatibel mit allen gängigen Netzwerkbetriebssystemen, einschließlich Windows (R)...
Hallo Community,
ich habe ein Porblem, ich wollte wissen ob und wie es möglich ist, eine CPU317-2 PN-DP und eine IM151-3 PN Standard über Profinet und einen "normale/handelsüblichen" Switch z.B. Netgear FS105, kommunizieren zu lassen?
MfG