Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
sorry ich hab den Fühler in mein Aquarium gelegt das hat 23/24 Grad
könnte auch 1090 grwesen sein
aber selbst bei 1009 Ohm kann ja keine Minusanzeige von -5°C kommen
hi Zusammen
ich habe ein weiteres Problem
Habe am Modul AM2 RTD einen 2 Leiter PT1000 angeschlsossen und im Meldetext wird -5 Grad angezeigt obwohl 1009 Ohm anliegt
wieso zeigt er mir minus an und nicht 23 Grad Celsius?
Die Brücke U- zu 1C1 liegt an, habe auch die Brücke U+ zu 1C1 probiert...
weil wenn die Temp unter 16°C fällt bekomme ich Tauwasser an den Rohren, der Schaden wäre dann echt groß
ich regle damit ein Ventil üver ein Koppelrelais
Ich verstehe das nicht ganz
bei dem Schwellwertschalter habe ich jetzt die 180 on und die 160 off eingestellt
woher weiß ich das es dann 18°C und 16°C ist stehe voll auf dem Schauch
Hey hucki
auf Knie liegend DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEE
nur eine kurze Frage noch mit der "Kommastellung" 1 wäre dann die 180 = 18,0°C und die 160 =16,0 °C
wäre das die Loogig?