Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Danke für Eure ausführlichen Rückmeldungen.
Ich konnte nun die Steuerung nach meinen Wünschen programmieren.
Da ich auch Dank dem Forum zum Ziel gekommen bin möchte ich euch die Anlage genauer beschreiben.
Die Schleussensteuerung wird zur Trennung von Reinraumzonen (A/B/C/D/E und F)...
Update 21.09.2017
Hallo zusammen,
Die Schleussensteuerung läuft nun bereits seit ein paar Monaten einwandfrei auch Dank der Unterstützung aus dem Forum.
Nun möchte ich noch einige Anpassungen vornehmen.
- Notbetrieb bei Feueralarm im Gebäude
- Meldung bei nicht zulässigen Türöffnungen...
Herzlichen Dank für deine schnelle Antwort Volker. Ich habe nun alles in 2 FC Steine programmiert und bei den Hardware Einstellungen die Ein- und Ausgangsadressen gemaess der alten Programmierung angepasst. Im Simulator habe ich alles getestet und es scheint zu funktionieren.
Ich bin guter...
Hallo zusammen,
Bei uns im Geschäft ist nach über 23 Jahren eine S5 Steuerung ausgestiegen. Wir haben jedoch noch eine unbenutzte S7 (CPU 314) mit einem CP 343-1 und diverse Ein-/ Ausgangsmodulen rumliegen. (Speicherkarte ist bestellt aber noch nicht eingetroffen)
Von der S5 habe ich die 2...