Habs geschafft die Daten auszulesen indem ich mir die Doku für die Visualisierung der Werte auf dem HMI besorgt habe.
Es dauert zwar ein wenig alle 10.000-Werte aus dem Ringspeicher zu lesen, aber Excel im Zusammenspiel mit der libnodave-Bibliothek bekommt das glänzend hin.
Danke für die Hilfe.
Da der Tag noch relativ jung ist versuch ich es mal.
PG und Step7 habe ich nicht zur Verfügung. Ich bin mehr in der Embedded-Welt zuhause.
Die Implementierung einer Kopierfunktion vom Flash ins RAM sollte so 5h dauern meint der Programmierer. Scheinbar ist hier von Siemens schon einiges...
Da ich nicht in der Automatisierungswelt zuhause bin nun die Frage:
Geht der Handshake mit libnodave oder brauch ich dazu ein PG?
Ich denke es gibt so eine Funktion in der Steuerung um die Archivdaten auf dem HMI anzuschauen. Könnte diese Funktion möglicherweise von extern angestoßen werden?
Hallo,
ich möchte gerne mehrere Datenbausteine (DB400 bis DB499) via Excel mit libnodave auslesen.
In den Bausteinen sind Prüfwerte gespeichert.
Verbaut ist eine S7-300 CPU 314C-2.
Andere DBs auszuelsen (DB100 oder DB150) ist kein Problem.
Ich hatte telefonischen Kontakt mit dem...