Aktueller Inhalt von mkoehler

  1. M

    WinCC Unified Comfort Panel Alarm Persistenz

    Das hab ich nicht so ganz für voll genommen und das ist auch der einzige Hinweis das es wohl so ist wie es ist. Alles andere hab ich gelesen, aber trotzdem gedacht (gehofft :ROFLMAO:) das es nen Meldepuffer gibt auf den man irgendwie zugreifen kann. Ich find es ja eh schon furchtbar das man...
  2. M

    WinCC Unified Comfort Panel Alarm Persistenz

    Ok, wenn das der Sinn dahinter sein soll dann hab ich das so nicht verstanden und die Funktion ist für mich dann auch völlig nutzlos. Dann habe ich mich wohl auch von dem dort genannten Begriff "Meldepuffer" (der ja vor Unified mal ein zugreifbarer Speicher war, und obwohl es kein Archiv war...
  3. M

    WinCC Unified Comfort Panel Alarm Persistenz

    Hab nichts ansatzweise passendes gefunden, deswegen hab ich dann doch mal hier gefragt.
  4. M

    WinCC Unified Comfort Panel Alarm Persistenz

    Vielen Dank, aber das hat leider nichts mit meiner Frage zu tun ;-) Den alten Meldepuffer kenne ich auch, und den kann ich bei der nicht Unified Meldeanzeige auch als Quelle auswählen, aber im Unified kann ich nur Archiv oder eben nicht Archiv auswählen, und das Archiv nur auf SD-Karte oder...
  5. M

    WinCC Unified Comfort Panel Alarm Persistenz

    Guten Morgen, ich stolpere gerade über die Persistenz des Alarmpuffers die man in der Panel Systemsteuerung an- und abschalten kann. In der Hilfe ist relativ wenig beschrieben und in der Meldeanzeige kann ich nichts auswählen was einem Alarmpuffer ähnelt (nur Archive, die ich aber nur aus SD...
  6. M

    WinCC Unified Symbolisches EA-Feld "sichtbare Einträge"

    Hallo, ich suche im WinCC Unified V20 Upd4 bei einem symbolischen EA-Feld die Anzahl der sichtbaren Einträge (im Comfort/Advanced gabs das). Weiß jemand wo ich das finde, oder ist das wieder so eine "gibts nicht mehr" Geschichte? Danke :)
  7. M

    Welche Notebooks nutzt ihr in euren Betrieben?

    Ich hatte mal ein Fujitsu Celsius H, das war ein richtig feines Teil, leider hat Fujitsu ja alle Aktivitäten in der Richtung eingestellt. Seitdem haben wir Lenovo Workstations, die sind von der Tastatur nicht so schön, dafür ist meine aktuelle beleuchtet, da bin ich etwas Fan von. Unter 17"...
  8. M

    WinCC "Die Projektierungsdatei konnte nicht gefunden werden" TP900 Comfort

    Projektieren kannst du doch eh immer nur "ganze" Versionen... Also einfach so tun und gut.
  9. M

    TIA TP900 comfort fordert "Transport Passwort" an

    Da ich manchmal ein ungeduldiger Mensch bin hab ich folgendes probiert: Transportpasswort gesetzt Panel geladen Passwort eingegeben (funktioniert) Transportpasswort im Projekt zurückgesetzt Panel geladen funktioniert ohne (erneute) Passworteingabe Ne Stunde später kam ne neue Antwort vom...
  10. M

    TIA TP900 comfort fordert "Transport Passwort" an

    auch die hab ich gelesen ;-)
  11. M

    TIA TP900 comfort fordert "Transport Passwort" an

    jup, das macht es aber NACHDEM die Runtime startet und fordert dafür auch kein Transportpasswort und das gibts schon seit 17.00.00.06
  12. M

    TIA TP900 comfort fordert "Transport Passwort" an

    Ist alles schon in der ersten Anfrage drin, deswegen ärgert mich die erste Antwort auch ein bissl, aber man is es ja gewohnt.
  13. M

    WinCC "Die Projektierungsdatei konnte nicht gefunden werden" TP900 Comfort

    Habs genauso gemacht, das Firmware anheben übers TIA scheint in der Version nicht zu funktionieren.
  14. M

    TIA TP900 comfort fordert "Transport Passwort" an

    Ich habe das Problem jetzt bei einem 7" Basic Panel und Firmware 17.00.00.07 im V17 Laut Support ist es bekannt und ich soll mit ProSave auf Werkseinstellungen zurücksetzen, was ich natürlich vorher schon probiert habe (und das Gerät auch neu war) und den gleichen Effekt auch bei einem nagelneu...
  15. M

    Referendaten - nicht verwendete Symbole; gibt es das bei TIA V11 SP2?

    auf die Standard-Variablentabelle im Ordner PLC-Variablen rechtsklick bzw. F11, und im darauffolgenden Fenster oben auswählen was gewünscht ist.
Zurück