Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Nach dem hier jetzt die Probleme bei mir und dem Betreiber gesehen werden, können wir vielleicht auf das Kernthema zurück kommen. Die Anlage könnte wir in einen betriebssicheren Zustand bringen wenn wir die Passwörter hätten. Die SPS könnte dann weiter ihnen Dienst erledigen bis eine neue...
Wenn man die DGUV Information 213-057 liest und die sich daraus ergeben Konsequenzen ableitet, ist gerade der Betreiber/Arbeitgeber für die vom Errichter nicht ordnungsmäße Gaswarneinrichtungen für den Explosionsschutz verantwortlich. Dessen war sich der Kunde nie bewusst und der Errichter...
Bei einer Abschaltung kann der Kunde nicht mehr weiter produzieren, das Risiko ist vertretbar und durch einen Sachverständigen geklärt. Ein Produktionsstop ist vermutlich das Ende der Firma. Ersatzmaßnahmen zur Verhinderung von Unfällen wurden getroffen.
Der Mangel ist real, die Funktionsmatix wurde mit Sicherheit nicht wirklich getestet, da einige Schalteinrichtungen nicht verbaut sind, aber die ordnungsgemäße Funktion bestätigt wurde. Und eine SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN für ET 200SP kann das nach unsere Ansicht nicht.
Das fällt unter...
Oh man so viel Input, das muss ich erstmal sortieren.
Ein Schutzeinrichtung wurde mit einer "normalen" Siemens SPS ausgeführt und müsste nach unserem Erkenntnis stand eine Safety-SPS sein, davon mal gesehen werden die Funktionen nicht nicht gemäß der zuständigen DIN ausgelöst was...
Hallo zusammen,
ich schubse den alten Post mal nach oben.
Mein Fall:
Ein neuer Kunde hat von einem Marktbegleiter 2022 eine neue Anlage bekommen, die es so nur einmal gibt und extra auf seine Firma und Produkt angepasst ist. Wegen des guten Geschäftsverhältnis und aus Unwissenheit wurde im...