Aktueller Inhalt von MLindner

  1. M

    TIA RS485 Modbus RTU Register in schritten lesen

    Ja das verstehe ich soweit auch, ich bekomme es nur nicht hin den DATA_PTR "hochzuzählen, füge noch ein Bild von meinem DB ein.
  2. M

    TIA RS485 Modbus RTU Register in schritten lesen

    Hallo , ich bin so langsam Ratlos wie ich mein Projekt realisieren soll. Ich möchte mit meiner S7-1200 mit cb1421 Modul 114 Halteregister auslesen. Der Slave kann nur 100 Register auf einmal herausschicken. Die Daten die ich bisher bekommen habe habe ich in ein ARRAY 0...113 geschrieben, das hat...
  3. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Hallo alle zusammen, das Problem ist gelöst! Nachdem ich eine andere SPS(gleiche Artikelnummer gleiche Firmwareversion) hatte ich das Phänomen, dass ich dort keine Daten senden aber empfangen konnte. Daraufhin habe eine 3. Steuerung (ebenfalls identisch zu den 2 anderen), dort hat es auf anhieb...
  4. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Werde jetzt erstmal die CPU testweise tauschen
  5. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Danke, ich habe nur leider nirgendwo einen 5V Pegel, GND habe ich aber kann mir leider kein 5V irgendwo herholen.
  6. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Ist eine 1212C DC/DC/DC 6ES7 212-1AE40-0XB0 Firmwareversion ist 4.6. Beim CB1241 gibt es nur die Version 1.0. Zum Testen hatte ich einen Modbus Slave Simulator am PC über die Serielle Schnittstelle aber dort hat es genau gleich ausgesehen, bin echt schon kurz davor zu sagen, dass das...
  7. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Da der Slave bei uns im Hause entwickelt und Programmiert wurde kann ich mit Sicherheit sagen das der erst antwortet wenn er eine ganze Nachricht erhalten hat, wir haben auch schon geprüft ob die Nachricht zu schnell zurück kommt aber das ist alles nach Modbus RTU Standard.
  8. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Habe mir jetzt eine Geschirmte Busleitung genommen und den Anschluss des Gerätes nochmal Überprüft. Parity Even Baudrate 9600, 8 Databits,1 Stop Bit, alles passt, auf dem Osci ist kein rauschen auf der Leitung und wenn ich bei Hterm "mitsniffe" gehen Daten raus und rein, aber weder Blinkt die...
  9. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Ich habe das Aktuell nur mit 0,5mm² Litze angeschlossen Leitungslänge <50cm. TA- T/RA und TB B/RB sind gebrückt, Busabschlusswiderstände sind in dem Slave integriert und sind per Dip-Schalter zugeschalten.
  10. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Ja aber dann bekomme ich vom Slave keine Antwort
  11. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    So REQ habe ich jetzt einfach auf 1 gesetzt im Modbus Comm Load, Baud und Parity habe ich überprüft und das passt, was mich halt wirklich wundert ist, dass die RxD Led nicht blinkt obwohl daten auf dem Eingang sind.
  12. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Bekomme den Fehler 80C8 : Kommunikationsfehler - Modbus_Master 16#80C8 Der Slave antwortet nicht innerhalb der eingestellten Zeit
  13. M

    TIA TIA V18 CB1241 Modbus RTU Problem

    Ja das ist richtig, kleiner Flüchtigkeitsfehler meinerseits, danke !
Zurück
Oben