Aktueller Inhalt von Molker86

  1. M

    C# OPC Client für Testumgebung

    Möchte gerne auch noch meine Erfahrungen teilen. Ich habe dieses SDK genommen: https://opcua.traeger.de/ Die Trialversion kann 30minuten lang als Client verwendet werden um eine Verbindung zum OPC-Server aufbauen und nodes lesen/schreiben. Hatte zu beginn des Projekts nicht viel Ahnung von...
  2. M

    SIMATIC IPC227E Bootet nicht / Startet nicht

    Hallo zusammen, ich stehe vor einem Problem mit dem IPC. Beim betätigen des Netzschalters, geht das Gerät direkt in den LED-Modus, bei dem die erste LED abwechselnd Grün/Orange blinkt. Wenn die erste LED-Blinkt, dann ist Selbsttest laut Doku nicht erfolgreich gewesen. Mehr Informationen gibt...
  3. M

    TIA AWL Quelle> DB erzeugen mit DBnr und Name ?

    Hi! Ich stehe aktuell vor der gleichen Herausforderung (Probleme gibts ja nicht(y)). Hast du es über Openess "simpel" gelöst, das quasi per Skript die Namen bzw. die DB Nummer nachgetragen/umbenannt werden, oder beinhaltet es den gesamten Import der Quelle mit anschließender...
  4. M

    Step 7 Synchronisation eines Datenbausteins zwischen zwei Steuerungen

    Hallo User78, Welche Art der Verbindung wird den genutzt? OUC, oder arbeitest du mit einer S7 Connection mit Put / Get? Bei beiden geht es mit etwas Workaround. "edit" OUC geht meiner Erfahrung mit einer 416 nicht. Falls du einen anderen Weg eingeschlagen hast, bin ich ebenfalls sehr...
  5. M

    Mehrere PLC-Variablen, bzw. DB-Adressen auswählen - TIA-Portal

    Hallo zusammen, ganz nach dem Motto, es gibt keine dummen Fragen... :) Ich arbeite seit mehreren Jahren im TIA und die Projekte werden immer größer (was natürlich traumhaft ist). Nun frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt mehrere Variablen / PLC-Adressen auszuwählen um diese dann in...
Zurück