    Phoenix Inline BK | Modbus/TCP | kann keine DOs setzen

    Oh man, ich habe den Fehler gefunden. Auf Seite 16 steht, dass im Plug-and-Play-Modus das Schreiben von Ausgängen nicht freigeschaltet ist. Ich habe den Plug-and-Play-Modus deaktiviert. Ich musste dann noch den Watchdog deaktivieren (Zeit auf 0 stellen), da dieser zu Fehlern geführt hatte. Und...
  2. M

    Phoenix Inline BK | Modbus/TCP | kann keine DOs setzen

    Also in Adresse 1400 steht "2". Beide Module werden also erkannt. In Adresse 2010 kann ich nur 0 oder 1 schreiben... Adresse 8001 hatte ich auch versucht. Leider ebenfalls ohne Erfolg. In der Weboberfläche von dem Koppler kann ich leider auch nichts entsprechendes konfigurieren... EDIT Für...
  3. M

    Phoenix Inline BK | Modbus/TCP | kann keine DOs setzen

    Hier gibt es die Dokumente (Datenblatt Seite 21). Vielleicht funktioniert auch der Direktlink.
  4. M

    Phoenix Inline BK | Modbus/TCP | kann keine DOs setzen

    Hallo, danke für die Tipps, leider bisher ohne Erfolg. FC05 bringt genau wie FC15 -> 01 Illegal Function. FC16 bringt wie FC06 -> 04 Server Device Failure. PLC Adresses (Base 1) hatte ich auch versucht. Leider gleiches Ergebnis. Bzw. erhalte ich je nach Adresse -> 02 Illegal Data Address...
  5. M

    Phoenix Inline BK | Modbus/TCP | kann keine DOs setzen

    Hallo zusammen, ich mache gerade die ersten Schritte mit mit dem Phoenix Inline Buskoppler. Genau geht es um diesen Typ: IL ETH BK DI8 DO4 Es gelingt mir problemlos die 8 digitalen Eingänge über Modbus/TCP auszulesen. Jedoch kann ich die Ausgänge nicht setzen. Weder über Adresse 8009, noch...