Oh man, ich habe den Fehler gefunden.
Auf Seite 16 steht, dass im Plug-and-Play-Modus das Schreiben von Ausgängen nicht freigeschaltet ist.
Ich habe den Plug-and-Play-Modus deaktiviert. Ich musste dann noch den Watchdog deaktivieren (Zeit auf 0 stellen), da dieser zu Fehlern geführt hatte. Und...
Also in Adresse 1400 steht "2". Beide Module werden also erkannt.
In Adresse 2010 kann ich nur 0 oder 1 schreiben...
Adresse 8001 hatte ich auch versucht. Leider ebenfalls ohne Erfolg. In der Weboberfläche von dem Koppler kann ich leider auch nichts entsprechendes konfigurieren...
EDIT
Für...
Hallo,
danke für die Tipps, leider bisher ohne Erfolg.
FC05 bringt genau wie FC15 -> 01 Illegal Function.
FC16 bringt wie FC06 -> 04 Server Device Failure.
PLC Adresses (Base 1) hatte ich auch versucht. Leider gleiches Ergebnis. Bzw. erhalte ich je nach Adresse -> 02 Illegal Data Address...
Hallo zusammen,
ich mache gerade die ersten Schritte mit mit dem Phoenix Inline Buskoppler. Genau geht es um diesen Typ: IL ETH BK DI8 DO4
Es gelingt mir problemlos die 8 digitalen Eingänge über Modbus/TCP auszulesen. Jedoch kann ich die Ausgänge nicht setzen.
Weder über Adresse 8009, noch...