Danke für die Antwort.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich lediglich den Wert im PEW vergleichen auf 32767.
Wenn das Ergebnis 1 ist, so hat dieser Kanal einen Drahtbruch?
So wie in #3.
Hallo zusammen,
ich hätte mal eine Frage zur Einstellung des Drahtbruchs an einem AI (6ES7 331-7NF00-0AB0)
Unter Eigenschaften im Reiter Eingänge kann ich die Freigabe Diagnosealarm anwählen.
Und die Diagnose Eingang auf Sammeldiagnose und mit Drahtbruchprüfung.
Jetzt habe ich bei beiden ein...
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern SIMATIC S7 V5.6 (21 tägige Trial Version) heruntergeladen.
Habe ein kleines Programm geschrieben, um die Software S7-PLCSIM zu testen.
S7-PLCSIM startet auch, aber wenn ich das Programm laden möchte, bekomme ich den Fehler 288:55.
Fehlertext:
Dem Programm...
Vielen Dank Harald.
Auf diese MOVE-Box bin ich gestern Abend schon mal gestoßen, wusste aber nicht das die 300 analog Baugruppen ihren wert auf 0 - 27648 skalieren.
Wenn ich die MOVE- Box richtig Verstanden habe, dann kommt wie Du schon gesagt hast mein Merker 2.3 auf EN.
Da ich bei aktivem...
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Und zwar, hätte ich gerne wie oben beschrieben, dass wenn der Merker M2.3 aktiv wird. An meinen Analogausgang ein genauer Wert ausgegeben wird.
Ich benutze folgenden Analogausgang: 6ES7332-5HD01-0AB0.
4AA/ Auflösung 11/12 bit.
So wie ich das aus dem...