  1. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    Ok danke hat funktioniert.(y)
  2. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    Hallo Freunde der Automatisierung, ich hätte doch nochmal eine kleine Frage. momentan hab ich es ja noch so gelöst, dass das Array of real indem ich meine Messwerte erfasse, an den PTR Ausgang des MB_Client Bausteins geschaltet wird. Nun ist es ja schön dass das geht, aber das die Daten die...
  3. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    ja das stimmt wohl und eventuell habe ich das überlesen :D aber egal beim 5. Mal hab ichs ja dann gemerkt. trotzdem danke nochmal
  4. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    Ich wollte mich abschließend nur nochmal melden und Bescheid geben, dass die Kommunikation jetzt funktioniert. Der Fehler war die falsche MB_UNIT_ID. Hier war die 255 voreingestellt und in der TIA-Hilfe steht hier auch, dass man diese bei TCP nicht benötigt. Da der Moxa ja aber auch nur ein...
  5. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    Sorry das ich mich jetzt erst melde, ich war auf Dienstreise. Mit der Restsoftware Simply Modbus TCP haben ein Kollege und ich letzte Woche noch getestet, ob man die Register auslesen kann, mit Erfolg. Wir konnten die Temperatur auslesen. Allerdings habe ich in diesem Tool auch die...
  6. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    nach einiger Zeit ist er wieder in den Modbus BUSY dauerhaft true und Status 16#7006
  7. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    ich würde jetzt mal probieren die IP des Moxas zu ändern, damit nur ich zugriff auf das Gerät habe und nicht die "alte" sps.
  8. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    mit dieser parametereinstellung wechselt er im sekundentakt die Variable ERROR zwischen true und false. Dabei sind die Werte der Variable Status wechselnd zwischen 16#7004 und 16#8200. Parameter STATUS (S7-1200, S7-1500) Eine andere Modbus-Anfrage wird zur Zeit über den Port verarbeitet...
  9. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    sorry aber ich probiere die ganze zeit herum. deswegen ist das nicht immer auf dem zuletzt besprochenen stand. ich habe deinen beiden varianten ausprobiert für mode addr und len, beides hat nicht funktioniert. ebenfalls habe ich es mit einem optimierten und nicht optimierten baustein probiert...
  10. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    Die Register sind aber nicht im Datentyp Word sondern in float, double, I32, I64. jen ahcdem welche Registeradresse man hat. 1500-1518 float 1600-1638 double ... Ich beobachte den Datenbaustein mit der "Brille", dort kann ich sehen, welchen Wert der STATUS hat. Der Wert ist dauerhaft 16#7006...
  11. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    ich könnte noch probieren die anderern Datentypen wie I32, double und I64 zu benutzen
  12. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    der Status-Ausgang hat unverändert den Wert 16#7006 = Daten werden empfangen. der Baustein ist optimiert und der Dattenpuffer ist ein Array [0...9] of Real welches an MB_DATA_PTR liegt.
  13. Mr. Schnitzel

    TIA Kommunikation zwischen S7-1511-1 PN und Modbus MGate 3170

    ich habe jetzt die verschiedene Parametereinstellungen durchprobiert, leider kommen immer noch keine Daten an. Könnte eventuell doch die Möglichkeit bestehen, dass der Datentyp falsch ist? In den Videos die ich mir angeschaut habe, werden immer Word oder Byte benutzt.