Aktueller Inhalt von MSR Klaus

  1. M

    Step 7 S300 331 7HF01-0AB0

    Sorry die CPU 317 -2 PN/DP, CPU 317- 2EK14 V3.2, höchste Peripherieadresse ist 1287 für den CP 343-1, Kein Adressenkonflikt, Prozeßabild 1024/1024. Leider werde ich nur bei einen Vor-Ort Besuch noch etwas prüfen können, Baugruppe defekt ?
  2. M

    Step 7 S300 331 7HF01-0AB0

    Klaus schreibt. Im S7 300 CPU Rack ist die Anzahl der Baugruppen begrenzt, ist auch der Adressbereich begrenzt ??? Aufbau: CPU 315, CP 343-1, CP 343-1, 3x6ES7 331-7PF01-0AB0, 2x 6ES7 331-7HF01-0AB0 1x 6ES7 332-5HF00-0AB0
  3. M

    Step 7 S300 331 7HF01-0AB0

    DeltaMikeAir Danke für den Hinweis Prozeßabild Eingänge 1024, Prozeßabild Ausgänge 1024 Klaus
  4. M

    Step 7 S300 331 7HF01-0AB0

    die Einstellungen an der bestehenden Baugruppe wurden beim Anlagenstillstand vorgezogen, wegen SPS Stopp, die Eingänge werden erst demnächst benötigt, aber ein SPS Stopp solte nicht auftreten. Die Anlage ist 500 km entfernt, da kann ich nicht zum Test mal schnell hinfahren. Die Verdrahtung ist...
  5. M

    Step 7 S300 331 7HF01-0AB0

    Die Baugruppe war bereits schon lange installiert, allerdings waren die Kanäle 2 - 7 deaktiviert, neue Einstellung 2-3, 2 DMU Modul auf D Kanäle 4 - 7, 4 DMU Modul auf C, Drahtbruch und Diagnose abgeschaltet. Modulestellung geprüft, Verdrahtung geprüft nach dem beigefügten Anschlußbild...
  6. M

    Step 7 S300 331 7HF01-0AB0

    Danke für die Schnelle Antwort. Messbereich Module für Kanal 4 -7 auf C gesteckt. Keine Fehlermeldung, leider ist die Anlage 500 km entfernt ein Test durch den Kunden schwierig. In der VAT habe ich EW 476 -EW 492 abgefragt, bei einem Test mit einer alten CPÜ und nicht der gleichen Baugruppe...
  7. M

    Step 7 S300 331 7HF01-0AB0

    S7 300 Baugruppe 331 7HF01-0AB0 Baugruppe geändert von 2 Kanäle 2 Leiter Stromeingang Rest deaktiviert in Kanal 0+1,2+3, 2 DMU Modul in Stellung D Kanal 4+5,6+7 4, DMU Modul in Stellung C 4 DMU - Eingang mit Mana Klemme 10/11 der Baugruppe verbunden Adresse PEW 476 - 491 mit Prozeßabbild...
  8. M

    Step 7 Deaktivierte Kanäle aktivieren

    2 CPU 317-2PN/DP 4 CP 343-1 5 CP 343-1(1) Steckplatz 10 AI 8x14 Bit 6ES7 331-7H01-0AB0 2 Kanäle der Baugruppe sind aktiv, gibt es eine Chance 2 weitere deaktivierte Kanäle zu aktivieren ohne das die CPU in STOPP geht.
  9. M

    Step 7 Eingangsbyte Bits 0-3 4-7 auslesen

    Danke Blockmove für die schnelle und richtige Antwort.
  10. M

    Step 7 Eingangsbyte Bits 0-3 4-7 auslesen

    Ich habe 2 BCD Schalter (4 Bits) die belegen die Eingänge E 3.0-3.3 und 3.4-3.7 mit L EB3 T MB 10 SSI 4 T MB 11 Damit sind in MB 11 die Eingänge E 3.4-3.7 gespeichert zur weiteren Verarbeitung. Jetzt das Problem, auch mit TAW ist es mir nicht gelungen, auf die gleiche Weise auch die Eingänge...
Zurück
Oben