  1. M

    Messumformer pH-Sonde ohne Kalibrierung oder Anzeige

    Mit einem Multimeter Fluke 87v (Glaube 10 MOhm Eingangswiderstand) messe ich 4-5 mV bei pH4. Theoretischer Wert sollte 160-180mV sein. Die pH-Werte konnte ich an der SPS soweit validieren. Wobei dort ja -300 bis 500 Inkremente angezeigt wurden. Was bei einer 14 bit Auflösung (0,3mV pro...
  2. M

    Messumformer pH-Sonde ohne Kalibrierung oder Anzeige

    Erstmal Danke für den ersten Input. Ich habe das Ganze jetzt an eine 8xAI 13 Bit angeschlossen und den Messbereich +-2,5V eingestellt. Der Wertebereich der SPS liegt jetzt ca. im Bereich -300 bis 500 Inkremente (für 14-0 pH). Hat dies eventuell auch etwas mit dem Eingangswiderstand zu tun...
  3. M

    Messumformer pH-Sonde ohne Kalibrierung oder Anzeige

    Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen: Ich möchte einen pH-Wert (gemessen mit einer Standard pH Elektrode) als Analogsignal in einer S7-1200 verarbeiten. Da ich die Kalibrierung der Sonde über mein SPS Programm erledigen will, brauche ich lediglich einen Messumformer, welcher mit das...