  1. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Wenn ich hier von mehreren Leuten lese, dass es so nicht verdrahtet gehört. Dann ist das Mist.
  2. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Leider lääst der Hersteller der Anlage mit dem großen K sich hier wieder nicht in die Karten schauen, was er für einen Mist verbaut hat.
  3. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Bild 1 und 2 war leider schon immer so.... Bild 3 ist eine Beschriftung vom Ethernet-Kabel zum HMI, der Stecker ist in Ordnung. Könntet Ihr mir helfen, die Probleme zu beseitigen?
  4. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Guten Tag, sorry ich war zwei Tage unterwegs. im Gehäuse am Füller geht das Profibuskabel rechts auf den Schleifkontakt und dann auf Modul 8 Habt ihr noch einen Profibustester, den ihr empfehlen könnt. Würde gerne einen gebrauchten aus ebay von einem Händler mit Garantie kaufen.
  5. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Hallo, habe mal die Anlage aufgenommen, in den Schaltplänen vom Hersteller ist das nicht ganz richtig dargestellt. Es sind 8 Profibus Module, die anderen sind x2x mit den Profibusmodulen verbunden. Wenn die Anlage nicht dreht, sondern einfach eingeschalten ist, dann kommt die Module 6 und 7...
  6. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Das ist das Modell: condctix wampfler mme25/130-9X206+2sc Es hat ja mal funktioniert
  7. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Wo kann ich den Profibus umstellen auf die Anzahl der Retries? Die Anlage schaltet nicht so schnell, dass Millisekunden entscheidend sind.
  8. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Bewegen tut sich keine Leitung Es gibt einen Schleifkontakt, über den der Profibus läuft. Kann hier ein Problem sein? Wie kann ich den prüfen oder messen. Auch wenn die Anlage steht, kommt nach machmal einem Tag, ein paar Stunden oder min der Fehler.
  9. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Hallo, meinen Ursprüunglichen Fehler, dass beim anlaufen der Antriebe die Fehler kommen sind weg. Es war ein FU defekt (Acopos) von B&R und die Versorgungsspannung von den 3 Profibus Modulen 6,7 und 8 ist immer zusammengebrochen. Hab jetzt jedes Modul auf einen SITOP gehängt. Die Anlage...
  10. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Die Leitungslängen muss ich messen, die Busgeschwindigkeit ist auf Standard 1,5Mbit/s eingestellt. Zwischen den Knoten sind e mehr wie 0,5m. DIe Anlage ist ca. 12 Jahre alt Welchen Profibustester könnt ihr empfehlen?
  11. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Es sind 8 Module im Profibus, davon geht Modul 6,7, und 8 auf Störung. diese Module sind in der Anlage für die AI/AO und DI und DO. DIe anderen Module gehen nicht auf Störung. Im Schaltplan ist es sehr kompliziert aufgezeichnet, die meinsten Modle sind paralell zum Profibus verschalten.
  12. M

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Hallo, habe eine Profibussteuerung mit einem Fehler, wenn die Anlage hochfährt, kommt kein Fehler. Erst wenn ich die Anlage starten will, laufen zwei Antriebe an, die einen Fehler im ganzen Profibus verursachen. Dabei ist der Profibus leider mit zwei Endwiderständen als Sackgasse aufgebaut, wenn...