  1. M

    Twincat checkbounds

    Hi Mario, Breakpoints möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Wir hatte vor zwei Monaten das Problem, dass ein Lieferant einen Breakpoint gesetzt hatte und sich bei erreichen dessen die ganze PLC so zerschossen hat, dass die persistenten Daten nicht korrekt geschrieben wurden und die ganze...
  2. M

    Twincat checkbounds

    Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon etwas älter, aus gegebenem hab ich zur checkbounds Funktion eine Frage. Ich habe festgestellt, dass es in unserem Projekt Bereichsverletzungen sowohl nach oben, als auch nach unten gibt. Lasse jeweils einen Zähler hochzählen. Das Problem ist, dass mit...
  3. M

    Beckhoff Ethercat Kommunikationsprobleme

    Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber bei mir zeigt sich ein ähnliches Verhalten, trotz Beckhoff IPC, Benutzung des vorinstallierten WinXP und ausschließlich Beckhoff Komponenten. Uns plagen unregelmäßige zusammenbrüche des Ethercat Strangs. Geziehlt können wir dieses Verhalten...
  4. M

    Twincat OPC-Server Absturz

    Hallo zusammen, nochmal danke für eure Hinweise. Heute habe ich herausgefunden, dass der OPC-Server mit den Abstürzen nichts zu tun hat, da ich gerade folgendes beobachten und mehrfach nachstellen konnte: Ich habe mich via rdp auf den IPC geschaltet. Natürlich mit dem gleichen Benutzer...
  5. M

    Twincat OPC-Server Absturz

    Hi, danke für die antwort. Den ADS Verkehr zwischen PLC und zu checken habe ich auch schon überlegt. Diese Nacht war es so, dass das gesamte System halber hängengeblieben ist. Die Achsen sind von OP in Safe-OP Mode gegangen. Nach einem TC Reset war alles wieder in Butter. Das komische ist nur...
  6. M

    Twincat OPC-Server Absturz

    Hi, sorry, vielleicht hab ich mich etwas unklar ausgedrückt. Ich habe die Vermutung, dass sich entweder die Verbindung zwischen TC und TC-OPC aufhängt, oder die PLC nicht mehr reagiert, wie sie soll, da einmal die Steuerung noch lief, aber vom Scada in den OPC-Server geschriebene Werte nicht...
  7. M

    Twincat OPC-Server Absturz

    Laut Aussage des Lieferanten und des Engineeringpersonals schon. Mit unregelmäßigen Abständen meine ich mehrere Tage. Ich denke ein Routingproblem würde zu deutlich gehäufterem Auftreten führen. Ich selbst arbeite nicht mit TC. Ich komm vom SCADA und hab die Suche aufs Auge gedrückt...
  8. M

    Twincat OPC-Server Absturz

    Hallo, wir haben bei uns in der Firma eine Produktionsnetzwerk mit mehreren Beckhoff PLCs auf denen jeweils ein TC-OPc-Server läuft und Daten mit dem übergeordneten SCADA-system austauscht. Bei einem Rechner tritt in unregelmäßigen Abständen das Problem auf, dass das SCADA beim senden von...
  9. M

    Adressierung WinAC

    Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Adressierung unter bei WinAC. Bisher haben wir einen PC mit einer richtigen Slot-SPS von Siemens eingesetzt, auf deren Daten das Leitsystem dann via OPC zugegriffen hat. Die Adressierung sa dabei wie folgt aus DBxy.DBB25 oder DBxy.DBX12.1 Nun...
  10. M

    Simatic Net, länge der OPC-Items

    Hallo liebe SPS'ler, ich habe ein Problem. Bei uns soll ein Steuerungsrechner aus Altersgründen ausgetauscht werden. Vom alten Rechner habe ich die "Configuration Database for Simatic Net Core DP Server" bekommen. Da stehen alle verwendeten Adressen mit den zugehörigen "Aliases" drin. Mir...
  11. M

    Protool Projekt futsch?

    Danke Vielen Dank, ich wusste doch, dass die Dateien da irgendwo lagen. :-)
  12. M

    Protool Projekt futsch?

    Hallo Leute! Ich habe ein Problem. Im letzten Semester hatten wir im Labor ein Programm mit ner S7 erstellt und zur Visualisierung auf dem OP Protool benutzt. Beim Projektieren mit Protool hatten wir auch das entsprechende STEP7 Projekt ausgewählt. Wenn ich mich recht erinnere wurden die...
  13. M

    Ethernet Powerlink / Profinet Feld Erfahrungen

    Danke erstmal Hallo Leute, danke erstmal für die Antworten. Ich habe schon mit einigen Herstellern/Dienstleistern telefoniert um herauszufinden, weshalb sie gerade dieses oder jenes System unterstützen. Aber dann bekommt man immer so tolle Aussagen wie die Offenheit und Performance des Systems...
  14. M

    Ethernet Powerlink / Profinet Feld Erfahrungen

    Andere Systeme Hallo! Ich bin auf diesen Thread gestoßen und denke/hoffe, dass mir vielleicht jemand von euch helfen kann. (Wollte nicht extra nen neuen Thread aufmachen) Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und sol nun eine Studienarbeit schreiben. Dabei soll ich die verschiedenen...