Hallo,
ich hab es folgendermaßen gelöst.
Windows Server auf dem eine Virtuelle Maschine für die Visualisierung läuft.
Nun kann ich mich per RDP von einem Tablet, Smartphone oder PC auf die Virtuelle Maschine verbinden und steuern.
Allerdings läuft bei mir kein WinCC, sondern Copadata Zenon...
Hallo,
eine Entwicklerlizenz "Zenon Operator" kostet ca. 600€ (128 Tags)
Die Software läuft auf jedem Windows PC/Tablet/Phone (auch Windows 8.1) wird unterstüzt (mit Multitouch)
lg
Daniel
Hab das auch schon mit Relais gemacht.
Schalte nur jede 10min um, da es sich um Raumtermperaturen handelt.
Die Relais sind in der Garage, darum intressiert mich das klicken nicht.
läuft nun schon sein 2 Jahren so.
lg
Daniel
Ich würde es mit einem Token machen.
Beim einfahren wird das Token abgeholt (Merker setzen) - wenn überquert ist wird das Token zurückgegeben (Merker Rücksetzen)
Autos dürfen erst einfahren wenn das Token frei ist (Merker auf 0)
Gruß Daniel
Hallo,
ich bin auch an meiner Hausautomation dran,
bis jetzt jedoch nur die PV Anlage und ein wenig Temperaturmessung.
SPS: IM151 (S7 V5.5)
Visu: 15 Zoll Touch TFT + Mini PC (Copadata Zenon V7.0)
http://www.photovoltaikforum.com/datenlogger-f5/pv-visu-eigenbau-t95150.html
Im Anhang sind...
Hallo,
was meinst du mit Skript?
Ein Skript ist ein Aufruf bei dem mehrere Funktionen ausgeführt werden.
Sozusagen eine Funktion (das Skript) das mehrere einzelne Fenktionen ausführt.
lg
Daniel