Aktueller Inhalt von MWerner

  1. M

    TIA TIA AnyPointer auf Wertebereich im IDB anzeigen lassen

    Ja da bin ich ganz eurer Meinung, ich selbst habe AWL auch nie gelernt, jedoch lassen es gewisse Gegebenheiten nicht zu einen neuen Schwung reinzubringen. So wie ich ihr Beispiel ist hatte ich es vorher programmiert und werde es jetzt auch in dieser Richtung umsetzen. Jedoch war dies nicht...
  2. M

    TIA TIA AnyPointer auf Wertebereich im IDB anzeigen lassen

    Guten Morgen, vielen Dank für diese ausführliche Antwort Harald. Vor lauter Datentypänderung habe ich wohl das Prinzip der Multiinstanz vergessen und muss gestehen, dass mein Baustein so wie ich ihn geschrieben habe diese nicht erfüllt. Daher werde ich nun einen Mehrfachaufruf des MB_Clients...
  3. M

    TIA TIA AnyPointer auf Wertebereich im IDB anzeigen lassen

    Vielen Dank für eure Hilfestellung. Habe nun mithilfe des Befehls "L DINO" die zugehörige IDB-Nr ermittelt und entsprechend weitergegeben. Hierdurch konnte ich die Problematik beheben. Vielen Dank für den Tipp @Ralle. @JesperMP. Bei einem Mehrfachaufruf des MbClients kann es schnell zu einer...
  4. M

    TIA TIA AnyPointer auf Wertebereich im IDB anzeigen lassen

    Vielen Dank für Ihre Antwort. Bei unserer Anwendung wird mit zwei unterschiedlichen Instanzvariablen gearbeitet, eine zum Lesen der Daten vom Typ UDInt udn eine zum Schreiben der Daten vom Typ UInt. Deswegen arbeite ich ja mit dem Anypointer um diese Umschaltung zu gewährleisten.
  5. M

    TIA TIA AnyPointer auf Wertebereich im IDB anzeigen lassen

    Vielen Dank für Ihre Antwort. @Ralle Jedoch habe ich bei Ihrer Lösung ja wiederum das Problem, dass ich den IDB angeben muss um die Nummer zu ermitteln und wäre somit nicht unabhängig von diesem. Gibt es eine Möglichkeit über diesen oder einen ähnlichen Befehl wie AUFDI die Nummer des IDBs...
  6. M

    TIA TIA AnyPointer auf Wertebereich im IDB anzeigen lassen

    Hallo, ich bin gerade dabei eine Kommunikation zwischen zwei Modbus TCP Partnern (S7-1500 6ES7 515-2AM01-0AB0 und einem Modbus-TCP-TN) zu realisieren. Hierbei ist die SPS mein MB-Client. Hierzu verwende ich den MbClient-Baustein von Siemens. Der Datenaustausch ist gegeben, jedoch wird auf die...
Zurück
Oben