Aktueller Inhalt von my-move

  1. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Super danke, ich hab heute abändert und getestet, die Achsen-Freigabe ist jetzt da. Also wieder was dazu gelernt:p
  2. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Danke, ich werde mir FC29 anschauen, bin aber jetzt eine Woche unterwegs. Kann sein, ich hab das nicht projektiert, bei uns auch keiner, wurde extern vor Jahren mal gemacht. Es gibt kein Machtkampf, weil es kein PLC-Programmierer gibt, nur Embedded, "Monopol" halt ;)
  3. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Mach ich noch. Ich hab doch alles wiederhergestellt, PLC und NC laufen wieder ganz normal. Also X,Y,A Achsen laufen und Z-Achse geht "NICHT" wie gehabt: "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten? Ich hab da vieles versucht, auch "clear" hat nicht funktioniert. Anbei...
  4. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Kann ich theoretisch machen, aber es wird nichts bringen, weil jetzt die Verbindung weg ist. Kollege hat andere 810D Karte für Test eingebaut, aber die PCMCIA Speicherkarte von diesem Aufbau genommen. Wollte irgendwie die Karte testen, kein Plan, hat Urlöschen gemacht. Sollte kein Problem sein...
  5. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    ich hab das mal probiert, FC33 und auch FC31 zu ändern, auch DB33.DBX 2.1 = DB33.DBX 21.7in FC31 einzufügen usw, sogar die FC31 teilweise zu deaktivieren. alles Ohne Erfolg. Die Achsen X,Y,A gehen wie gewohnt weiter, die Z Achse wartet auf Freigabe. Mir kommt so vor, als wäre die beiden...
  6. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    wenn dann schon Software & Hardware Entwicklung Embedded Systems ;) Ich zitiere mal: Da kann die Z-Achse nicht runter fallen, es gibt einfach keine (physikalisch gemeint) die Motoren sind im Testplatz verbaut. Ja leider Siemens und AWL ist Neuland für mich, programmiere mit den anderen...
  7. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Achso noch was, viele Bausteine sind geschützt kann ich nicht aufmachen: Zb FC1- FC 19 "KNOW HOW Schutz", kann man das aufheben? OB1 Programm: Netzwerk: 1 CALL FC 2 CALL FC 10 IN0:=FALSE IN1:=E33.0 Netzwerk: 2 CALL FC 28 CALL FC 29 CALL FC 51 CALL FC 55
  8. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Auslesen hat schon mal geklappt, vielen Dank. Es sind ca 150 Bausteine, und wenn den Syntax kaum kennt, ist es schwierig irgendwas zu entziffern. aber ich was gefunden, kann sein das diese Bausteine das ja einstelle: FC31 (ich denke das ist die X-Achse), die funktioniert ja: Netzwerk: 1 UN...
  9. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Okay, danke versuche ich nächste woche mal. Brauch ich toolbox für 810/840D und und step7, ich frage weil sinumerik ist bei mir nicht hinterlegt?!
  10. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    ok verstehe, kein wunder das es nicht klappt. Simatic-Manager hätte ich da, ein MPI USB Adapter ist auch vorhanden, Grünkenntnisse sind auch noch vorhanden, habe schon Projekte mit Profibus gemacht: S7-300 mit umrichter über Profibus verbinden. Wie geht das mit auslesen und ändern, wie gesagt...
  11. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Danke für die Hilfe, soweit bin ich auch schon: DB33.DBX2.1 = 0 DB33.DBX21.7 = 0 Die Frage war ja wie ich die aktivieren kann :cool:. Über PLC Status gibts Möglichkeit die Bits zu ändern (=1), funktioniert aber nichts, springt nach paar Sekunden wieder auf 0.
  12. M

    Step 7 SINUMERIK 840D "Warten: Achsfreigabe fehlt" wie Impulfreigabe einschalten?

    Hallo, Kann mir bitte einer helfen . Ich hab hier eine Teststeuerung von Siemens mit 3 Achsen und 1 Spindel 1. SINUMERIK 840D 2. Simodrive E/R Modul (Netzteil) 3. Sinumerik 810D LT.Modul 2x15+1x50A (3 Achsen) 4. Simodrive LT-Modul 80A (Spindel) 1. Problem: diese Teststeuerung wurde vor...
  13. M

    Step 7 S7-300 mit umrichter über Profibus verbinden.

    Hab hab die Woche kein Zeit gehabt, bin aber immer noch dran. Problem behoben, ich war schon verrückt:D, im Fehlersuche bin ich fit aber sowas. Ich hab schon mehrere Kabel ausprobiert, davon 1 selber gemacht, alle Pull Up und Down sowie Termintor Widerstände durch gemessen, Fehler war immer...
  14. M

    Step 7 S7-300 mit umrichter über Profibus verbinden.

    Ich hab jetzt die Hardware Online abgefragt, mein Fu ist nicht erreichbar: BUSF blinkt rot, auch bei FU blinkt die LED BF auch rot:confused: Also brauch erst gar nicht weiter zumachen, erst muss die Verbindung stehen, also FU muss online erreichbar sen, korrekt? Wurde schon mal gesagt...
Zurück