    WinCC Button-Anwahl sperren

    Genau, ich bin mir aber nicht ganz sicher wie es exakt heißt, kann sein dass es auch so gehört: 'Var1' || 'Var2' (mit senkrechtem Strich, einer oder zwei, keine Ahnung) Einfach mal ausprobieren, hab grad kein WinCC zur Hand. -->> Dann auch beide Variablen als Trigger hinzufügen.. Alternativ...
  2. M

    WinCC Button-Anwahl sperren

    Das geht mit einem Skript. Es gibt aber auch die Möglichkeit bei "Ausdruck/Formel" logische AND bzw. OR zwischen Variablen zu realisieren. LG
  3. M

    WinCC WinCC-Absturz Datenbank neu laden

    Servus, ja das geht. Im WinCC Explorer -> Alarm/Taglogging -> Archive Verbinden. Oder wie hier beschrieben: Link Grüße
  4. M

    TIA Start eines Scriptes beim Runtimestart

    Gibt es im Aufgabenplaner nicht den Trigger bei "Runtime Start"? Daran könntest du doch dein Skript anhängen? Oder funktioniert es da auch nicht? Grüße
  5. M

    WinCC WinCC V7.2 - Anstehende Meldungen in C-Script auswerten

    Hallo, hab gerade kein WinCC zur Hand. Die Funktion liefert dir alles mit, siehe folgender Link: Link Das kannst du mit Alarmlogging Export/Import via Excel in wenigen Minuten erledigen :D Beachte auch die Performance wenn eine oder mehr dieser 8000 Meldungen oft auftreten, da jedes mal die...
  6. M

    WinCC WinCC 7.2 Performance bei Basic-Scripten

    Ja ich denke dass das auch für C gilt. Wobei ich imho glaube, dass jeweils ein C und VBS Skript parallel abgearbeitet werden kann, jeweils in den Globalen Aktionen sowie in den Runtime Bildern. Das das ganze Skript angehalten wird, wenn in einem Skript auf eine Antwort gewartet wird, das ist...
  7. M

    WinCC WinCC V7.2 - Anstehende Meldungen in C-Script auswerten

    Servus, im WinCC gibt es im Alarmsystem für jede Meldung bei den Eigenschaften den Haken "löst eine Aktion aus". Dabei wird die C-Funktion GMsgFunction aufgerufen. Innerhalb dieser Funktion kannst du individuell Meldungen auswerten. Zum Beispiel anhand der Meldungsnummer weitere Skripte...
  8. M

    WinCC WinCC 7.0: Zeitstemmpel der Meldungen stimmt nicht mit der aktuellen Uhrzeit überein

    Hallo, was ist den für eine Zeitzone eingestellt? Ich meine, dass es damit irgendwie zusammenhängt, WinCC "rechnet" mit UTC 0 im Alarmsystem. LG
  9. M

    WinCC 7.3 Struktures Faceplate

    Hallo, im Bildaufbau / Buttonklick einen Wert in eine SPS-Variable schreiben? LG
  10. M

    WinCC 7.3 WebNavigator & Kaspersky

    Servus, WinCC V7.3 ist mit Kaspersky offiziell nicht kompatibel. Kann u.U. funktionieren, muss nicht. Da du WinCC 7.3 einsetzt, gibt es das neue WinCC WebUX - hast du dir das schon mal angeschaut? Wäre eventuell eine mögliche Option. LG
  11. M

    Win CC Zeitstempel einer Datei einlesen

    VBS ist imho einfacher wenn es um Windows-Dateioperationen geht. Vor allem findet man gute Beschreibungen der Funktionen in VBS Libraries.
  12. M

    Win CC Zeitstempel einer Datei einlesen

    Ist VBS eine alternative? Hier soll es eine Lösung geben: http://www.source-center.de/forum/showthread.php?42666-Erstellungsdatum-einer-Datei-ermitteln
  13. M

    Excel trennt .csv NICHT nach Semikolon

    Ist imho Windows Sache. In den Regionseinstellungen kannst du das Listentrennzeichen festlegen. Dann sollte es per Doppelklick zu öffnen gehen.
  14. M

    WinCC Pfadname auswählen

    Hi, hat etwas gedauert aber hier kommts: Ich verwende WinCC 7.2 und Windows 7. Wird bei Mausklick auf einen Button (VBS-Aktion) ausgeführt [...] Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) HMIRuntime.Trace("======= Pfadauswahl gestartet =======" &vbCrLf) Item.Operation =...
  15. M

    WinCC V7.2 im laufendem Betrieb sichern

    z.B. wenn am laufenden Projekt (kleinere) Änderungen in den WinCC Bildern gemacht werden. Und zum sichern des Projektstandes willst/kannst du nicht die Rumtime abdrehen..