Aktueller Inhalt von naheliegend

  1. N

    Mikrofon spuckt komische Werte aus

    Lösung: Habe den falschen Channel von meiner Klemme ausgelesen.... Jetzt Frage ich mich, was ich da denn dann die ganze Zeit gemessen habe? Die Klemmeninterne Spannung?
  2. N

    Mikrofon spuckt komische Werte aus

    Hi, ich habe ein PCB Mikrofon (Model: 378C01) an meiner Beckhoff SPS angeschlossen. Genau genommen an der EL 3632. Zwischen SPS und Mikrofon habe ich ein MMFM-27 ICP-Sensorversorgung - Adapter zwischengeschaltet, der das Mikro mit Spannung versorgt. Mein Problem: In meiner SPS (CX5140)...
  3. N

    [Beckhoff] Meine EL3632 Errorlampe / Leitungsbruch

    Vielen Dank! Ich feiere euch. :D
  4. N

    [Beckhoff] Meine EL3632 Errorlampe / Leitungsbruch

    So, ich habe das Problem gelöst. Das Problem lag wirklich an der Konfi. So naiv wie ich bin habe ich gedacht EL3632_alt ist gleich EL3632_neu, weil beides ja 3632er sind. Dem ist aber nicht so, sodass ich die I/O nochmal neu gescannt habe an der neuen SPS und dann alles nochmal neu konfiguriert...
  5. N

    [Beckhoff] Meine EL3632 Errorlampe / Leitungsbruch

    Danke dir! Ja, es war die EL3632. Ganz sicher. Was genau meinst du mit Konfiguration? Abtastrate, Channel Einstellung, taskzeiten oder was?
  6. N

    [Beckhoff] Meine EL3632 Errorlampe / Leitungsbruch

    Ja, mir fehlen da einfach viel zu viele Grundlagen. Aber das ist ja immer so, wenn man etwas Neues lernen möchte. Nimm mir das bitte auch nicht übel. Ich beschäftige mich damit quasi den ganzen Tag mit. Bin aber auf mich allein gestellt im Unternehmen (und das als Student). Aber was soll's...
  7. N

    [Beckhoff] Meine EL3632 Errorlampe / Leitungsbruch

    Niemand der eine Lösung parat hat? :(
  8. N

    [Beckhoff] Meine EL3632 Errorlampe / Leitungsbruch

    Auf der Seite von Beckhoff finde ich: LEDs ERROR red Under- or overshoot of ADC (measuring range exceeded significantly) Ich weiß nicht was Under -or overshoot of ADC meint... bringt das euch weiter?
  9. N

    [Beckhoff] Meine EL3632 Errorlampe / Leitungsbruch

    Hm, das kann eigentlich nicht sein. An einer anderen SPS hatte ich ein Mikrofon schon mal dran. Ich wollte das Audiosignal dann mit 50 kHz abtasten. Hat da super funktioniert. Jetzt bei der neuen SPS. 1:1 der selbe Nachbau kommt es zu diesen Problemen. Kann das irgendwie an der...
  10. N

    [Beckhoff] Meine EL3632 Errorlampe / Leitungsbruch

    Hallo, sobald ich meine CX5140 starte fängt die Fehlerleuchte an zu leuchten. Am Eingang 5 und 6 habe ich ein Mikrofon dran. Es lecuhtet aber die Errorleuchte über Eingang 1 und 2. Wenn ich dann meine CX mit meinem Laptop verbinde und den Code starte, dann kommen 1. keine Daten durch mein...
  11. N

    [TwinCat3] X-Y-Plot von Daten

    Danke Danke
  12. N

    [TwinCat] Betrag von einer Zahl

    Hi, ich versuche den Betrag einer Zahl zu berechnen, spricht -1000 in 1000 zu verwandeln. Welche Funktion muss ich dafür bestenfalls benutzen? Gruß
  13. N

    [TwinCat3] X-Y-Plot von Daten

    Die CX5140 mit TwinCat3. Kann man das Histogram im Code programmieren oder muss der Graph mit einer weiteren Software umgesetzt werden?
  14. N

    [TwinCat] "Textmarkermarkierung" im Code.

    Danke, das hat mir sehr geholfen. War mit einem Index out of bounce. Sprich aEineUmdrehung[0] war nicht definiert da ich es von aEineUmdrehung[1..x] deklarierte.
  15. N

    [TwinCat] "Textmarkermarkierung" im Code.

    Hi, wenn ich mich einlogge, dann wird eine gewisse Zeile in gelber Textmarkermarkierung angezeigt. Wenn ich dann auf "Start" drücke kommt eine Fehlermeldung... iCounter : LREAL; //Zählt ganzzahlige Differenzen hoch aEineUmdrehung : ARRAY [1..Impulse] OF LREAL; //Array of 5000 Werten IF...
Zurück