Wir nutzen auch IOT- Prepaid Karten:
https://iot.telefonica.de/shop-results-prepaid/?pa_runtime=72&pa_datapack=5000-mb
Vorteil: pay and forget für 6 Jahre / Datenvolumen per Voucher in der Management -Plattform nachladbar / in Deutschland alle 3 Netze verfügbar / funktioniert auch in der EU +...
...wir haben auch aus Platzgründen das o.g. Phoenix-Netzteil mit der eingebauten 8fach "MICO" eingebaut und sind sehr zufrieden
damit. Einzig eine zusätzliche Klemme für einen 24V-Puffer würde dem Ding noch fehlen.
...das deckt sich mit unseren Erfahrungen zumindest bei den CF -Karten für ältere Steuerungen bis 2018. Wir verwenden jedoch kein B&R sondern Grossenbacher (baugleich zu ehem. Micro Innovation). Sind die Austauschkarten "zu schnell" bootet das Gerät nicht mehr. Wir haben dann versucht soweit...
Genau das ist mein Ansinnen - die einzelnen Segmente können und sollen auch einzeln betrieben werden können.
Die Einzelsegmente bekommen jeweils eine separate HMI. Eine wahrscheinlich gnadenlos überlastete Gesamt- HMI
wäre ein unnötiger Flaschenhals in der Anlage.
Ein spearater IBH OPC UA-Server...
...genau das ist meine Angst.
Die Aufteilung auf 6 CPUs ist Kundenwunsch da dies logische Anlagenteile sind, welche auch einzeln betrieben werden können. Deshalb ist meiner Meinung nach, eine einzelne HMI für alles auch nicht sinnvoll.
Hallo,
Ich stehe gerade vor einer grundsätzlichen Auslegung für ein Unified HMI -System zu einer Neuanlage.
Dabei geht es um die Frage, ob ein zentrales HMI oder doch eher eine gesplittete Lösung verwendet werden soll. Die Eckdaten der Anlage wären wie folgt:
- 6 x CPU 1515-2PN die jeweils 1/6...
Wir haben unsere Nordamerika - Anlagen (UL oder CSA) vorher einem Sachverständigen abnehmen lassen.
Für Kanada genügt die Abnahme hier in Deutschland (SPE1000) für die Staaten müsste es streng genommen nochmal zusammen
mit dem AHJ vor Ort erfolgen. Das ging aber bis jetzt immer ohne - d.h. der...
...mit Maxiwatt habe ich keine Erfahrung. Wenn Du die Daten der Patronen hast, kannst Du dir aber die Oberflächenleistung einfach selbst ausrechnen und danach die Passung der Tieflochbohrung festlegen.
Die Hersteller der Patronen wollen gern immer H7 obwohl es nicht unbedingt notwendig wäre, um...
Die H7-Passung würde ich nur machen, wenn die Oberflächenleistung grösser als 15W/cm² ist. H7 gibt später oft Probleme beim Patronentausch. Bei kleiner Oberflächenleistung (normal verdichtete Patronen -keine Hochleistung) sind die 0,1mm völlig ok. Zum Einbau der Patronen verwenden wir...
...mach ich genau so. Ich gebe im Schaltplan die Kontaktbelastbarkeit (meist für 230V AC und 24V DC) an, ebenso für die andere Richtung die Daten der Spule (fast immer 24V DC).
...wie heiss wird es denn an der Klemmstelle? Es wurde doch sicher nicht grundlos Glasseidennickellitze herausgeführt?
Bei IR - Strahlern sind 500°C nicht ungewöhnlich...
Wir verwenden dann meistens metallischen Flexschlauch (z.B. Lapp Silvyn AS) bis zur Dose und für die Klemmung Steatit...
...bitte lass mal vor Ort nachschauen welche der roten Fault -LEDs blinkt (I-fault, O-fault oder Fault).
Damit läßt sich, wie schon oben beschrieben, der Fehler sehr gut eingrenzen. I-fault sind meistens Kurzschlüsse, nur einzeln schaltende zweikanalige Kontakte oder auch Querschlüsse (dann...