Aktueller Inhalt von netec

  1. N

    Routerzugriff

    Früher ist vermutlich die Lösung. Meines Wissens nach unterstützt der W503V nur https zur Konfiguration. Dummerweise sind die Zertifikate dafür etwas kurzlebig eingestellt. Daher warscheinlich das Problem, es kann zwar auch sein das die (aktuellen) Browser die (veraltete) Verschlüsselung nicht...
  2. N

    ABB SPS 07KT51 Anwendersoftware

    Die KT51 ist schon etwas krude und eher mit der alten unter DOS programmierten KT92 vergleichbar. Die Programmierung mit Codesys ist nur rübergestülpt worden. Das merkt man schon daran das man alle Variablen auf Hardwareadressen (Merker, I/O) festnageln muss. Auch die Parametrierung der...
  3. N

    virtueller Drucker für Windows 95B (z.B. PDF-Ausgabe) gesucht

    Versuch mal dein Glück mit einer älteren Version von PDFcreator. So irgendwas V0.9.5 oder kleiner. Kann man immer noch bei sf.net runterladen.
  4. N

    Codesys AC500 Sycon.net

    Zumindest in der alte (vor V2.0) Version der ABB Software wird beim Anlegen eines neuen Projektes gefragt welches das Zielsystem ist. Wenn die 581 nicht dabei ist fehlen die Targets. Dann im Reiter Ressourcen die Steuerungskonfiguration öffnen. Am I/O-Bus kannst du mit Rechtsklick die E/A-Module...