Aktueller Inhalt von Nethacks

  1. N

    Biete S7-1200 Firmware Update Service an

    Ja gilt noch. Einfach wie beschrieben eine PN senden.
  2. N

    LOGO Einfache Heizungssteuerung LOGO

    Zuschnell überlesen. Tschuldigung, mein Fehler.
  3. N

    LOGO Einfache Heizungssteuerung LOGO

    PT100 mit Vorwiderstand ist gaga, da sich der Fühler erwärmt. Nimm sowas: https://www.ramser-elektro.at/1wire-sensor-zu-0-10v-konverter/
  4. N

    TIA Grenzen eines Arrays herausfinden

    Jetzt gehts :-D Hatte die Schnittstelle noch nicht übersetzt :-/
  5. N

    TIA Grenzen eines Arrays herausfinden

    Wie sieht das dann aus?
  6. N

    TIA Grenzen eines Arrays herausfinden

    Wie muss ich das dann aufrufen? So wie im Anhang geht es nicht :-(
  7. N

    TIA Grenzen eines Arrays herausfinden

    Hallo Leute, Für ein dynamisches Auslöesen von Modbus TCP Sensoren benötige ich eine Möglichkeit, die Grenzen eines Arrays vorzubelegen ODER (Was mir lieber währe) die Grenzen eines Arrays zu ermitteln. Das Array is ein UDT und befindet sich in einem GlobalDB (Siehe Anhang). Die ganzen Abfragen...
  8. N

    Blitzsensor -> Wie in S7 bekommen

    Hey Leute, Wollte folgendem Blitz Detektor meine Markiese automatisch eingfahren: https://www.ramser-elektro.at/blitz-o-shield-der-gewitter-detektor/ Nun stellt sich mir die Frage: Wie bekomme ich die Daten in eine 1211C Steuerung? Arduino an Raspberry PI und der Raspberry PI schreibt die...
  9. N

    TIA "DateiSpeichernAls" Browser gesucht.

    In eine Datei schreiben kann ich schon. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, das ZIEL, also die Datei mittels Browser zu setzen.
  10. N

    TIA "DateiSpeichernAls" Browser gesucht.

    Hey Leute, Will mit einem Script unter WinCC Advanced eine Satei speichern. Zum öffnen funktioniert es mit dem "ÖffneDateiBrowser" schon perfekt. Speichern nicht. Mein Problem ist, das wenn ich im FileBrowser einen Dateinamen eingib, mit OK der name nicht übernommen wird :-( Nur wenn es die...
  11. N

    TIA WinCC Advanced -> Benutzer automatisch anmelden per Script

    Hallo Leute, Wollte einen Benutzer per Script, bei Runtimestart automatisch anmelden. Leider bekomme ich das nicht hin. Hat da jemand schon mal was damit gemacht?
  12. N

    Fragen bezüglich USB-Modbus Adapter

    Hallo Leute, Kann ich mit diesem Adapter auf alle Modbus zugreifen? https://www.ramser-elektro.at/shop/module-sensoren-adapter-und-co/adapter-usb-auf-rs485-modbus/ Mir geht es darum einen AOSONG CW5145W an einem Raspberry PI und auch an einem PC zu betreiben (Also zwei dieser Adapter). Das ist...
  13. N

    Füllstandssensor direkt an Logo!8 230V

    Könntest es auch mit einem "Giesomat" probieren. Kostet fast nix, und kann wunderbar an einem schnellen Zähler der Logo betrieben werden.
  14. N

    Kapazitiver Niveaufühler , Wasserstandssensor an S7 1200

    Dann würde er funktionieren, oder würde eine Grundlast benötigen.
  15. N

    Kapazitiver Niveaufühler , Wasserstandssensor an S7 1200

    Dann wirst du noch einen Pullup Widerstand von deinem SPS Eingang auf 24V brauchen.
Zurück