Aktueller Inhalt von NeulingD21

  1. N

    Sicherheitsschalter im Oder-Verknüpfen in sicherer SPS

    So habe ich es auch gesehen. Nur kommt man mit solchen Argumentationen nicht weiter wenn man sich nicht in der Tiefe mit der sicheren SPS auskennt. Dann muss man sich auf die Aussagen verlassen. Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich bin jetzt in jedem Fall schlauer. Mir hilft das für...
  2. N

    Sicherheitsschalter im Oder-Verknüpfen in sicherer SPS

    Es geht darum: Es gibt zwei Öffnungen an der Maschine. Wenn Öffnung 1 verschlossen ist, dann befindet sich eine Roboterzelle an der Anlage die Öffnung 2 Verschließt (inkl. sicherheitstechnischer Abfrage). Im zweiten Fall ist der Roboter nicht da und Öffnung 2 wird per Abdeckung verschlossen...
  3. N

    Sicherheitsschalter im Oder-Verknüpfen in sicherer SPS

    Hallo euch allen, vorab erst einmal, ich komme aus der mechanischen Konstruktion und bin sowohl elektrischen als auch softwaretechnisch nicht sehr versiert. Ich habe folgende Aufgabenstellung: Sicherheitstechnisch habe ich zwei Öffnungen durch die ein Mensch in die Maschine greifen kann. Die...
Zurück
Oben