Aktueller Inhalt von NeulingSTEP7

  1. N

    Step 7 2x selber FB in OB mit Unterschiedlichen ansteuerungen

    :) SUPER :) daran lag es, bin schon fast durchgedreht... DANKE
  2. N

    Step 7 2x selber FB in OB mit Unterschiedlichen ansteuerungen

    hier im Betrieb: A_IND1 ist angesteuert und soll A_öffnen ansteuern. steuert aber A_öffnen und B_öffnen an. bitte nicht stören lassen weil jetzt in diesen Bild der eine FB anders heist, war ein versuch aber trotzdem selbe problem, trotz 2 völlig von einander getrenten FB´s
  3. N

    Step 7 2x selber FB in OB mit Unterschiedlichen ansteuerungen

    wenn ich A_IND1 ansteuere um die Schranke im Tor A zu öffnen schickt er mir ein Signal an den Ausgang für A_öffnen und gleichzeitig an den Ausgang für B_öffnen. Verstehe nicht warum... Die Signallampe ist heir erstmal ausen vor da diese mit einen Zähler zusammenhängt und auf den selben ausgang...
  4. N

    Step 7 2x selber FB in OB mit Unterschiedlichen ansteuerungen

    Moin, ich bin Neuling und gerade auf einen SPS kurs. Habe da ein wenig probiert und stoße auf ein problem.... ich habe mir einen ablauf in ein FB geschrieben und möchte den gleichen ablauf an zwei verschieden "orten" ablaufen lassen. Dazu habe ich den FB 2x in verschieden Netzwerken in den OB...
Zurück