Aktueller Inhalt von NewTom

  1. N

    Motion Control Hardware Endschalter als Referenzpunkt

    Auch dir vielen dank für deine Antwort. Ich habe es im Programm bereits umgesetzt. Funktioniert auch einwandfrei. Mit dem betätigen des Referenztasters im Panel wird nun die Achse mit langsamer Geschwindigkeitsvorgabe in Richtung des Endschalters gefahren -> bei Erreichen wird die Achse...
  2. N

    Motion Control Hardware Endschalter als Referenzpunkt

    Schieben ist aufgrund meiner Spindelsteigung nicht möglich. Da einfach zu schwer.
  3. N

    Motion Control Hardware Endschalter als Referenzpunkt

    Vielen Dank für die Antworten ich werde mich mal an den Lösungen versuchen. Option 2 finde ich hier interessant soetwas in der Art schwebte mir auch vor. Aber auch die Lösung von Blackpeat klingt möglich. Vielen dank
  4. N

    Motion Control Hardware Endschalter als Referenzpunkt

    Guten Tag, liebe Forumsgemeinde. Es geht darum einen Linearantrieb zu Referenzieren, jedoch nicht über einen extra Referenzpunktinitator sondern direkt über einen HW-Endschalter. Ich benutze eine Siemens ET200SP mit dem Technologieobjekt: Positionierachse Antrieb: Linearantrieb mit 2...
Zurück