Aktueller Inhalt von newton130

  1. N

    Datenaustausch WinAC MP und Linux

    Win CE Applikation für TCP/IP senden/empfangen Da ich eine ähnliche Problemstellung mit der Kommunikation zu einem Sputnik Solarmax Wechselrichter habe, habe ich mal die Idee von Rainer Hönle aufgegriffen und habe mal überlegt wie man so eine Applikation auf Windows CE umsetzen kann. Ich habe...
  2. N

    Datenaustausch WinAC MP und Linux

    Antwort Service Request Hier die Kurze und wenig aussagekräftige Antwort auf meine Frage ob man eine Verbindung über TCP/IP zu einem Barcodedrucker von der WinAC MP2008 aus aufbauen kann : An einem Panel (mit oder ohne WinAC MP) kann nur eine freigegeben Drucker über die Visualisierung...
  3. N

    Datenaustausch WinAC MP und Linux

    Keine TCP/IP Kommunikation mit Win AC MP2008 Weil aus welchen Gründen auch immer die notwendigen Bausteine nicht in der Win AC MP2008 implementiert sind. Es wird in den technischen Daten von WIN AC MP2008 auch keine Wort über TCP/IP Verbindungen verloren. Ich habe mal einen Service Request bei...
  4. N

    Datenaustausch WinAC MP und Linux

    Keine TCP/IP Kommunikation mit Win AC MP2008 Guten Tag an alle hier! Ich bin zwar neu hier, habe aber schon einige Jahre SPS Erfahrung am Buckel. Leider kann ich mit Sicherheit sagen das mit Win AC MP 2008 so wie mit vielen anderen Soft PLC von Siemens keine offene TCP/IP Kommunikation mit...