Ich habe jetzt eine Antwort bekommen. Über die IndexGruppe 16#F009 und IndexOffset kann mit einem ADSReadWrite auf die Symbol-Info einer Variable zuggegriffen werden.
FUNCTION_BLOCK FB_GetSymbolInfo
VAR_INPUT
bEnable : BOOL;
netID : T_AmsNetId;
port...
Über Netzwerkvariablen habe ich mir auch schon gendanken gemacht. Allerdings soll das Zielsystem austauschbar sein. Es gibt 4 nahezu identische Zielsysteme die da eingesetzt werden können. daher wollte ich das Zielsystem unangetastet lassen.
Die Verbindung sowohl per Handle als auch per...
Hallo zusammen,
ich habe zwei Fragen zum Thema ADS-Kommunikation.
Ich möchte von einer SPS (Port851) auf eine andere SPS (Port801) Lesend und Schreiben zugreifen.
Bevor ich auf eine Variable im Zielsystem zugreife würde ich gerne prüfen ob die Größe der Zielvariable mit der Quellvariable...
Hallo zusammen,
ich würde gerne Parameter einer Achse in der NC-Task aus der SPS heraus ändern. Geht das überhaut?
Meine Idee wäre der Versuch per ADS-Write auf die Parameter zuzugreifen da diese ja eine IndexGrp und indexOffset besitzen.
Hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht?
Ich...
Hallo,
um Funktionen oder Funktionsbaustein so flexibel wie möglich zu gestalten, Überlege ich zurzeit wie man auf Arrays verschiedener Größe zugreifen kann.