Zeiger auf Zeiger geht nicht
Hi;
was Du vorhast geht nicht bei Siemens. Siemens kann maximal 32bit handeln, dh. Siemens setzt einen Zeiger auf deinen IN-Operanden vom Typ ANY. Dann möchtest Du den ANY Zeiger dem BlockMove weitergeben, wieder ein Zeiger auf eine Anfangsadresse. Zeiger auf...
Step 5 Version
Hi;
Schön auf die Step 5 Version achten, sonst schmiert die S5 immer ab.
Step 5.20 freigegeben für WindowsXP+SP1
Step 5.23 freigegeben für WindowsXP+SP2
Sonst ist Win95/98 angesagt.
Habe leidige Erfahrung. :-)
Gruss Nils
Dein Beispiel - überarbeitet
Moin Frank;
hier Dein Beispiel:
U #bQSstart // Querschnitt start
// U #bBVfertig // Bildverarbeitung fertig
// U #bBViO_niO // Bildverarbeitung Blatt ist kein Ausschuß
SPBN M001
AUF "KAM...
Link zum Thema
Moin;
anbei noch ein Beschreibung für Dein Vorhaben.
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/21626351?func=ll&objId=21629849&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0
Gruss Nils
S7-300 mit 2 OP7
Moin,
mit der S7-224 habe ich leider keine Erfahrung, aber habe mal
eine S7-315-2DP mit 2 OP7 über Profibus projektiert. Beide OP7
waren absolut identisch - keine Probleme.
Gruss Nils
Hi,
schau mal, ob Deine PG-Schnittstelle noch richtig eingestellt ist.
Ansonsten kannst Du im Simatic Manager->Zielsystem->Ethernet Teilnehmer bearbeiten... eine neue IP-Adresse vergeben.
Diese Funktion ist für Deinen Fall gedacht. Danach solltest Du wieder Online kommen.
Nils
Hallo;
glaube, Du hast noch ein ganz anderes Problem. Wenn Du über eine
CP342-5 als Profibusmaster koppelst, kannst Du nicht direkt auf
die E/As zugreifen.
Da muss dann noch ein bisschen gemacht werden :-)
SIEMENS Beschreibung:
"Verwenden Sie einen CP342-5, dann können Sie nicht über...